百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?
百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?百级手术室,空调开启送风天花区域噪音大,主要是风速声怎么处理?
12楼
噪音过大是设计送风风速时设计大了,可以在安装一些消声设备
回复
13楼
调整变频器降低频率,另外检查一下回风口是否没开启存在啸叫声。
回复
14楼
谢谢楼主分享
回复
15楼
为了金币来看下
回复
16楼
开始一天的征程
回复
17楼
开始一天的征程
回复
18楼
开始一天的征程
回复
19楼
牛叉的人还是能分析出来啊
回复
20楼
avnihs 发表于 2016-11-18 12:35 哪个规范要求是0.2-0.35?面风速过高过滤器受不了,容易穿透,另外相应的盘管等效率降低。
回复
21楼
wj-2005714008 发表于 2016-10-12 20:58 1、首先测下截面风速是否过大2、送回风主管道是否装设消声器3、风管设计是否偏小