经常看到图纸上风量平衡表内有压差风量值,但不知道是怎么计算出来的,比如一个房间送风量是700,回风量是680,压差风量值是200,那么这个值是怎么得出来的呢?
经常看到图纸上风量平衡表内有压差风量值,但不知道是怎么计算出来的,比如一个房间送风量是700,回风量是680,压差风量值是200,那么这个值是怎么得出来的呢?
2楼
追加一个问题,风量平衡表如何计算呢?
回复
3楼
正压风量(以彩钢板维护为例),我的实际经验为5PA 1.5次(房间体积)左右。
回复
4楼
看来你不是设计院的呵呵
回复
5楼
看陆耀庆的实用供热空调设计手册,公式写的很清楚。洁净室控制的压差要求严格
回复
6楼
wangyinuantong2 发表于 2013-11-8 22:57 看陆耀庆的实用供热空调设计手册,公式写的很清楚。洁净室控制的压差要求严格陆耀庆那本书有净化室吗?请指教
回复
7楼
jinqingjie 发表于 2016-3-2 16:46 陆耀庆那本书有净化室吗?请指教有 相当全面 暖通宝典
回复
8楼
:):):)学习
回复
9楼
压差风量,根据房间的气密性,取相应的换气次数确定
回复
10楼
谢谢:handshake
回复