最近要做一个净化空调系统,请教了一个大牛,他说直接蒸发式空调机组用于净化空调系统时系统不太稳定。原因是若新风量过大会导致高低压报警,引起关机。这种问题能从技术上解决吗?
最近要做一个净化空调系统,请教了一个大牛,他说直接蒸发式空调机组用于净化空调系统时系统不太稳定。原因是若新风量过大会导致高低压报警,引起关机。这种问题能从技术上解决吗?
2楼
净化空调区要求净化等级是多少、可有温度湿度要求,如果有你用蒸发式空调机组根本不能满足,蒸发式空调机组是靠蒸发散热的,它的送风温度不会很低,送到净化区的空气湿度会比较大。且一般净化空调风机的风压也不是很大吧,如果克服过滤器及管道等的阻力是否能够满足要求呢?
回复
3楼
直接蒸发式空调压力达不到要求!
回复
4楼
我可能没说清楚,我的机组还是用的组合式空调机组,机外余压800Pa,只是空调机组冷源有直接蒸发式室外机提供。
回复
5楼
只要温湿度要求精度不是太高,是直彭式可以做的。内机自己计算所需各段参数~
回复
6楼
crazy_123456 发表于 2013-7-15 14:07 只要温湿度要求精度不是太高,是直彭式可以做的。内机自己计算所需各段参数~温湿度不是问题,主要是新风量及新风比。新风比太大了是不是就影响直彭机的稳定性了?更可怕的是这个项目还有全直流工艺空调也想用直彭。
回复
7楼
直彭机 新风量太大的话制冷效果不会好,机组运行确实会出现问题,你可以在加一套新风管道机处理一下新风就可以了!
回复
8楼
对新风量需求不高的场合是可以的,但是能不用直膨就别用 ,效果不好。
回复
9楼
咨询过设备商~在10000~15000左右风量直彭式米有问题~
回复
10楼
crazy_123456 发表于 2013-7-18 09:42 咨询过设备商~在10000~15000左右风量直彭式米有问题~那大于15000cmh呢?会出现什么问题?是什么原理导致的呢?
回复
11楼
大风量精度要求高情况下,一次表冷除湿到不了要求~大风量使用在大空间内,控制不好,设备商也不太愿意承担不确定风险了