最近要做一个净化空调系统,请教了一个大牛,他说直接蒸发式空调机组用于净化空调系统时系统不太稳定。原因是若新风量过大会导致高低压报警,引起关机。这种问题能从技术上解决吗?
最近要做一个净化空调系统,请教了一个大牛,他说直接蒸发式空调机组用于净化空调系统时系统不太稳定。原因是若新风量过大会导致高低压报警,引起关机。这种问题能从技术上解决吗?
12楼
crazy_123456 发表于 2013-7-19 11:20 大风量精度要求高情况下,一次表冷除湿到不了要求~大风量使用在大空间内,控制不好,设备商也不太愿意承担不 …为什么水冷表冷器5度或7度水运行下,大风量机组除湿都没有问题。直彭式制冷剂温度更低,除湿效果更好才对哟??不明白,请指教。
回复
13楼
直膨机,有恒温恒湿要求的,一般新风比要小于30%,新风多了控不住的。
回复
14楼
shangyu7369 发表于 2013-7-21 10:39 直膨机,有恒温恒湿要求的,一般新风比要小于30%,新风多了控不住的。这个我也听说了,但苦于不知道原因,能详细解释一下吗?谢了。兄弟纠结了很久了!!
回复
15楼
hanchuanpu2006 发表于 2013-7-21 11:20 这个我也听说了,但苦于不知道原因,能详细解释一下吗?谢了。兄弟纠结了很久了!!我的推论:由于新风比例高——混风焓高——表冷前后焓差高——表冷排数要高——直膨机相对水机(相同冷量)表冷排数要少(这是我瞎说的,没确切证据烦请设备厂家来说说)——导致湿度除不掉!所以厂家不推荐。
回复
16楼
crazy_123456 发表于 2013-7-19 11:20 大风量精度要求高情况下,一次表冷除湿到不了要求~大风量使用在大空间内,控制不好,设备商也不太愿意承担不 …直接蒸发式空调机与常规水冷空调相比也就冷盘不同,直接蒸发盘管处理的冷量偏小,但对于大风量空调系统或全新风空调机能否考虑采用2个串联的冷却盘管呢?
回复
17楼
poorpc 发表于 2013-8-1 13:26 我的推论:由于新风比例高——混风焓高——表冷前后焓差高——表冷排数要高——直膨机相对水机(相同冷量 …好像有道理哟,有厂家的朋友说两句吗?
回复
18楼
我来学习的
回复
19楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
20楼
派大小星星 发表于 2013-7-19 22:18 为什么水冷表冷器5度或7度水运行下,大风量机组除湿都没有问题。直彭式制冷剂温度更低,除湿效果更好才对 …除湿可以就是不稳定,直膨机的运行由压缩机决定,温度达到了设定值,压缩机停机,并保护3~5分钟压机才会再次启动,这段时间,温湿度波动很大,所以特别新风量大的系统不适合使用
回复
21楼