净化空调系统的施工技术要求
bfup_26573
bfup_26573 Lv.7
2015年08月25日 15:06:21
来自于中央空调
只看楼主

1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。

3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。

4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。

5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。

6.现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级N1~N5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%,N6~N9级不得超过1.O%。

7.高效空气过滤器应在洁净室(区)建筑装饰装修和配管工程施工已完成并验收合格,洁净室(区)已进行全面清洁、擦净,净化空调系统已进行擦净和连续试运转12h以上才能安装。高效过滤器经外观检查合格后,即框架、滤纸:密封胶等无变形、断裂、破损、脱落等损坏现象,应立即进行安装。安装方向必须正确;与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封;过滤器四周和接口应严密不漏;带高效空气过滤器的送风口,应采用可靠的固定方式。
免费打赏
henyoucai
2015年08月26日 11:32:31
2楼
感谢楼主分享。1多谢多谢
回复

相关推荐

APP内打开