请问各位净化空调的再热量如何计算的?
g2880769
g2880769 Lv.2
2016年11月21日 17:17:49
只看楼主

我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?

我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?
co1447731146508
2016年11月24日 17:18:33
2楼
1首先你先确定接大楼的大楼舒适性空调是接他处理的新风吗?
2经过空调处理的空气是已经承担了一部分负荷。
3再热可以用电加热,加热量是送风状态点和设计的空调露点的焓差。
4如果想估算,河南地区手术室,送风量*8
回复
g2880769
2016年12月01日 11:27:12
3楼
暖通小菜007 发表于 2016-11-24 17:18 1首先你先确定接大楼的大楼舒适性空调是接他处理的新风吗?2经过空调处理的空气是已经承担了一部分负荷。 …对的,是接的大楼新风机的新风。再热段的负荷已经算出来了,是用的焓差求的。谢谢啦!!!
回复
su27mku
2016年12月01日 14:53:49
4楼
咱也学习了。
回复
cof1479777478836
2017年01月12日 15:49:13
5楼
大神说的很好,记在本本上,努力学
回复
tian田田
2017年01月13日 08:45:46
6楼
学习了,谢大神分享。
回复
漠之寻123
2017年02月04日 17:19:49
7楼
谢谢分享,赞一个