我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?
我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?
2楼
1首先你先确定接大楼的大楼舒适性空调是接他处理的新风吗?
2经过空调处理的空气是已经承担了一部分负荷。
3再热可以用电加热,加热量是送风状态点和设计的空调露点的焓差。
4如果想估算,河南地区手术室,送风量*8
回复
3楼
暖通小菜007 发表于 2016-11-24 17:18 1首先你先确定接大楼的大楼舒适性空调是接他处理的新风吗?2经过空调处理的空气是已经承担了一部分负荷。 …对的,是接的大楼新风机的新风。再热段的负荷已经算出来了,是用的焓差求的。谢谢啦!!!
回复
4楼
咱也学习了。
回复
5楼
大神说的很好,记在本本上,努力学
回复
6楼
学习了,谢大神分享。
回复
7楼
谢谢分享,赞一个
回复