首先我们确认现场后,已将风管走向确认,空调机组放置于隔壁机房间。图中的实验室是 PCR 实验室,做全排风处理,而我们的空调选型应该是直膨式的全新风机组。图中蓝色机箱为排风机组。 根据上图,我们进行以下分析: 1.因为楼层吊顶高度比较低,所以我们先选择做暖通部分。先将空调主管吊装,再将支管吊装,法兰的链接,应采用 10mm 厚的密封带,两边螺丝螺帽固定。 2.将已经吊装的空调管道进行保温处理,管道部分一般采用
首先我们确认现场后,已将风管走向确认,空调机组放置于隔壁机房间。图中的实验室是
PCR
实验室,做全排风处理,而我们的空调选型应该是直膨式的全新风机组。图中蓝色机箱为排风机组。
根据上图,我们进行以下分析:
1.因为楼层吊顶高度比较低,所以我们先选择做暖通部分。先将空调主管吊装,再将支管吊装,法兰的链接,应采用
10mm
厚的密封带,两边螺丝螺帽固定。
2.将已经吊装的空调管道进行保温处理,管道部分一般采用
25mmB1
级保温棉,而法兰连接部分,采用
10mmB2
级保温腰带,采用专用保温胶水进行粘结处理。
3.将排风机组进行定位,再将排风机组安装,排风箱内,应加中效。接下来吊装排风管道。
排风管道是不需要进行保温处理的。
4.排风口位置应增加带有过滤网的防雨百叶。
5.此时大部分管道已经吊装完毕,我们可以进行净化彩钢板隔断的安装。