小弟一直不明白这个量的计算方法,那个师兄能不能理论结合实际在讲讲谢谢
小弟一直不明白这个量的计算方法,那个师兄能不能理论结合实际在讲讲
谢谢
2楼
很 简单啊,你要算的是再热量,,,简单点来说,,你先算出送风温差,得出送风温度,,减去再热温度。。就是室温的露点温度了。。。
回复
3楼
要是你不会这的话,,,只能回去翻翻教材了 。。
回复
4楼
再热量=由露点到室温的加热量-室内显热量
回复
5楼
先算出新回风混合空气焓值 再查出机械露点焓值,两值之差,再乘上总送风量,其就是所要的 再热量
回复
6楼
学习了一把:victory: :victory: :victory:
回复
7楼
回头看看《空气调节》吧。
回复
8楼
室内温度与露点温度的差,这部分热量。但是精确的话要把室内的发热量考虑一下
回复
9楼
也学到了.
回复
10楼
恒温恒湿机加热量一般有两重作用
1.冬季加热用。这个很简单,加热量=新风负荷+维护结构散热-室内最小发热量。
2.夏季再热用。计算方法如前面各位所述:在热量=由露点到室温的加热量-室内最小散发显热量。
但这里有一个问题要新手注意。室内最小显热量并不等于室内冷负荷,要比室内冷负荷小很多。有经验的老手一般用计算出来的再热量乘以一个安全系数来平衡室内冷负荷和最小显热量的差值。新手一般直接忽略,造成再热量选择偏小。
作为专业人员,我们应该计算一下。所谓最小显热负荷,是指室外气温等于室内要求的露点温度时,室内最少人员活动和室内最小设备开启的情况下的室内显热量。
在室内设备不多情况下,这个值有可能是负值。也就是说再热量有可能大于设备的供冷量。
回复
11楼
你这种说法是不对的。hoho,我没有别的意思,只是交流而已