本单位刚刚接手施工方交付的3台开利的恒温恒湿空调机,全新风的其中能耗这一块损失和大,大家对此有什么好的方法可以介绍介绍
本单位刚刚接手施工方交付的3台开利的恒温恒湿空调机,全新风的其中能耗这一块损失和大,大家对此有什么好的方法可以介绍介绍
2楼
新风标准按照最低标准根据实际情况合理取舍 毕竟新风值根据每个人的设计经验 有时候取舍确实不同
回复
3楼
全新风温差大,自然能耗高,调小新风量,或者排风管与新风管汇合安装全热交换器。
回复
4楼
如果实际不惜要那么大新风量,现场简单的处理就是调小风阀开度
如果电机有变频器,那么可以调小频率
楼上说的全热回收,也是可以考虑的方法(当然这个需要投资改造)
回复
5楼
根据楼主说的情况推断,工程设计新风量不会小,同时排风量也大,建议排风机采用全热回收节能系统,也就是在排风机机组上安装一组热回收盘管,新风机上再加一组盘管(此盘管需放置于新风入口处作为第一级盘管),回收管内充注乙二醇溶液作为能量回收的载体,在新风机盘管与配风机盘管之间增加一台循环泵和补水箱,这样可以达到完全节能的效果。
回复
6楼
回收啥的不科学,浪费,虽然也有点用,但成本太高,想想那么多风管要多大工程量,
照我说直接排风到环境要求没那么高的地方当空调使不就得了。省钱又省事:lol
回复