恒温恒湿空调制冷系统的调节1.系统工况的调整对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。(1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由蒸发压力确定,故调节蒸发压力来调控蒸发温度。
1.系统工况的调整
对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。
(1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由蒸发压力确定,故调节蒸发压力来调控蒸发温度。
(2)冷凝温度过高因素很多,主要决定于冷却介质的使用及其流速,冷凝面积和传热管的热阻(油、污垢等)。冷凝温度过高,排气温度也高,给系统运行带来极不安全的因素。
一般水冷式冷凝器,其冷凝温度比冷却水出口温度髙4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外湿球温度高5~10℃,风冷式冷凝器冷凝温度比空气温度高5~10℃。一般用冷却水温度或流量来调节冷凝温度,同时要保持传热面的清洁。
2.过冷温度的调节
增大过冷度,可减少节流装置引起的不可逆损失。一般单级制冷循环,过冷度保持3℃左右;对双级制冷循环,过冷温度比中间冷却器内温度要高3~5℃。
3.恒温恒湿空调制冷压缩机的调配与转换
恒温恒湿空调制冷压缩机的调配是根据系统负荷的变化,来调整系统运行方式和工作台数,使系统在合理工况下工作。压缩机调配的原则应在保证工艺的前提下,尽可能节能,同时应便于安全操作与管理。
恒温恒湿空调压缩机调配的原则:
(1)压缩机制冷能力应与冷负荷相匹配。
(2)当系统压力比小于8或两者压差小于1.4MPa时应用单级制冷,否则应采用双级制冷。
(3)当系统负荷大时,应把相近的蒸发温度连在一起配机。
(4)运转台数应尽可能少,可以节能和便于管理。
在单双级压缩转换时,为了安全,应把运行压缩机停机,调整进排气管上有关阀门后再重新启动。