首都博物馆空调设计根据建筑功能及对室内温湿度要求,文物库和文物展厅采用恒温恒湿空调,其他区域采用舒适性空调。空调机房集中设置,排风排至地下汽车库,可充分利用排风余热。该工程设有楼宇自控系统,空调风、水系统均实现自控。 1 、工程概况 首都博物馆新馆于于2005 年12 月正式落成。该馆位于北京市西城区,北依长安街,东临白云路,占地面积24133 m2 ,建筑面积63897 m2 ,建筑高度36. 4 m ,地上5 层,地下2 层,馆内设有展示厅、文物库房、文物修复室、多功能厅、贵宾厅、礼仪大厅、餐厅、厨房、汽车库、机电用房及库房等,并在地下2 层设有六级人防(战时物资库) 。地下2 层下面设有2. 2 m 层高设备夹层,主要用于敷设设备管线。
首都博物馆空调设计根据建筑功能及对室内温湿度要求,文物库和文物展厅采用恒温恒湿空调,其他区域采用舒适性空调。空调机房集中设置,排风排至地下汽车库,可充分利用排风余热。该工程设有楼宇自控系统,空调风、水系统均实现自控。
1 、工程概况
首都博物馆新馆于于2005 年12 月正式落成。该馆位于北京市西城区,北依长安街,东临白云路,占地面积24133 m2 ,建筑面积63897 m2 ,建筑高度36. 4 m ,地上5 层,地下2 层,馆内设有展示厅、文物库房、文物修复室、多功能厅、贵宾厅、礼仪大厅、餐厅、厨房、汽车库、机电用房及库房等,并在地下2 层设有六级人防(战时物资库) 。地下2 层下面设有2. 2 m 层高设备夹层,主要用于敷设设备管线。
2 、空调冷热源
该工程空调设计冷负荷8440 kW ,空调设计热负荷7500 kW ,空调冷源为3 台电制冷冷水机组,其中2 台冷量为3 165 kW(900 rt ) 的离心机组,1 台冷量为1 759 kW(500 rt) 的变频离心机组。冷水泵及冷却水泵各为三用一备(备用泵为小泵) 。冷却塔3 台。市政热力管网提供的110 ℃/ 70 ℃一次市政热水经换热器后换成60 ℃/ 50 ℃二次空调用热水。该工程另设2 台蒸发量为1t/ h 的燃气蒸汽锅炉,作为空调加湿及市政热力管线检修季时的生活热水热源。蒸汽压力为0. 8 MPa 。
3、室内设计参数
根据室内温湿度要求,该工程空调分为恒温恒湿空调和舒适性空调。文物库房和文物展厅采用恒温恒湿空调,其他类房间采用舒适性空调。文物库房和文物展厅不但对温湿度有要求,而且对空气含尘浓度、SOx 浓度、NOx 浓度也有要求,不同种类的文物对环境的温湿度、空气含尘浓度、SOx 浓度、NOx 浓度要求不同,恒温恒湿空调室内设计参数见表1 。舒适性空调室内设计参数见表2 ,室内新风及噪声标准见表3 。
4 、周边环境
笔者对项目所在地周边环境室外有害物质量浓度进行了测定,结果见表4 。
5 、空调系统设计
5. 1 空调水系统
该工程空调水系统分两种形式,舒适性空调水系统为两管制,冷水温度7 ℃/ 12 ℃,热水温度60 ℃/ 50 ℃;恒温恒湿空调水系统为四管制(另设再热管) ,冷水温度7 ℃/ 12℃,热水温度60 ℃/ 50 ℃;空调冷热水系统均为一次泵定流量、二次泵变流量系统。风机盘管调节水阀采用电动两通阀,新风机组、空调机组冷热水调节阀为电动调节阀。冷热水总管处均设有压差旁通调节阀。
5. 2 空调风系统
为满足不同功能房间的空气质量要求,大空间(如礼仪大厅、多功能厅等) 舒适性空调采用两管制一次回风全空气双风机低速空调系统,小房间(如办公室等) 采用风机盘管加新风系统;恒温恒湿空调采用四管制、水电两级再热一次回风全空气双风机低速空调系统。由于丝织品、字画等文物展柜内设有灯光,会产生照明冷负荷,所以又设有展柜空调,即大空调环境下套小空调。展柜空调采用四管制,电极加湿。
5. 2. 1 恒温恒湿空调
为达到设计要求,恒温恒湿空调机组设有如下处理功能段:混合粗效过滤段、加热段、表冷段、加湿段、再热段、活性炭过滤段、静电除尘中效过滤段、风机段,见图1 。
5. 2. 1. 1 除尘过滤处理
粗效过滤段效率一般可达到95 % ,静电除尘段过滤效率一般为80 %左右,经粗、中效过滤段过滤后空调送风含尘质量浓度为:0. 391 6 mg/ m3 ×(1 - 95 % ×80 %) = 0. 094mg/ m3 ,其中0. 391 6 mg/ m3为室外空气含尘质量浓度。
空调送风含尘质量浓度(0. 094 mg/ m3 ) 小于表1 所要求的0. 15 mg/ m3 含尘质量浓度值。
5. 2. 1. 2 夏季空气处理过程
新、回风混合后经表冷段处理到露点温度经再热段再热,达到送风ε线上送风状态点参数后送入室内。为了准确控制室内相对湿度精度不大于5 % ,弥补再热段热水盘管热惰性的不足,在送风管道上加装了空气电再热器,微调室内相对湿度。夏季空气处理过程见图2 。
由图2 可知,在室内设计温湿度精度范围内,高相对湿度线和低温度线交点处再热温差最大,但不大于2 ℃,因此确定空气电再热器再热温差为2 ℃。
5. 2. 1. 3 冬季空气处理过程
恒温恒湿空调房间基本为内区,冬季热湿处理过程特点是冷却加湿。新、回风混合后经表冷段等湿降温、等温蒸汽加湿再送入室内。恒温恒湿空调冬季空气处理过程见图3。
5. 2. 2 气流组织形式
吊顶高度低于4. 6 m 的空间采用百叶上送或散流器上送,上回风方式;吊顶高度高于4. 6 m 的空间采用旋流风口上送,上回风方式。
由于展厅内温湿度受参观人数干扰很大,故将展品布置在展厅送风区内,以确保展厅内温湿度的稳定性。
礼仪大厅建筑面积1 865 m2 ,由于建筑的特殊性,其送风方式成为一大难题,经专家、业主多次论证,报请北京市领导批准,最终采用可调送风角度的中部喷口侧送与下部单层百叶集中侧送相结合的送风方式。大厅设有2 台风量为35 000 m3 / h 的空调机组,大门两侧各1 个系统,每个系统北侧设4 个喷口。喷口最大射程35 m ,每个喷口送风量5 000 m3 / h , 南侧设1 个单层百叶风口,送风量13 000 m3 /h ,喷口送风参数见表5 。大厅采用集中下回风方式。图4为礼仪大厅送回风示意图。
5. 2. 3 自动控制
该工程设有一套楼宇自控系统,空调自控为楼宇自控系统的一部分,冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组、新风机组、蒸汽锅炉及给水泵、风机、系统电控阀件等均纳入DDC 空调自控系统。
冷水机组、冷水泵、冷却水泵,冷却塔由冷水机组供应商提供群控,外留接口,接至DDC 控制主机。根据负荷控制单机制冷量及运行台数。
新风机组由送风温湿度控制电动调节水阀和蒸汽阀门开度;舒适性空调机组由室内温湿度控制电动调节水阀、蒸汽阀门开度;恒温恒湿空调机组夏季由室内相对湿度控制冷水阀以控制机器露点温度,由室内温度控制再热水阀以控制送风温度,由回风温度控制电再热器以微调室内相对湿度;冬季由室内温度控制冷水阀和热水阀,由室内相对湿度控制蒸汽阀。
6 、工程设计特点
6. 1 集中设置空调机房,充分利用排风余热
由于建筑平、立面的特殊性,全空气系统空调机房很难找到合适位置。考虑到建筑物北立面外是下沉水景庭院,水景庭院外是地下车库,因此在水景庭院下面的地下2 层设置了一个长条形集中空调机房,布置了16 台空调机组(占空调机组总台数的45 %) ,从水景庭院取新风,排风排至汽车库。既避免了排风、取风风管过长问题,又可充分利用空调排风的余冷余热,使汽车库有一个冬暖夏凉的舒适环境。其不足是风管沿程阻力损失及冷热损失大。
该工程全空气空调机房共设3 个,空调机组总台数为35 台。
6. 2 设有1 台冷量为1 759 kW(500 rt) 的变频冷水机组,在较大冷负荷范围内可实现冷水机组变频调节,减少了部分冷负荷时的电力消耗。
6. 3 设有蒸汽锅炉排污节能装置,可降低排放水温,回收余热。
国内一般蒸发量小于4 t/ h 的蒸汽锅炉不设连续排污。该工程选用2 台蒸发量1 t/ h 的国外蒸汽锅炉,要求连续排污。连续排污降温池传统做法是加自来水降温,既浪费水又浪费热。该工程在软水箱内设置了一组换热盘管,锅炉排污水经换热后温度降至30 ℃排放,回收了余热。
7 、设计体会
7. 1 该工程的冷热湿负荷计算较为准确,空调系统方式选择较为合理。经过一个冬季运行考验,各房间温湿度等参数基本达到设计要求。
7. 2 将30 个空调机组集中布置在3 个大空调机房内,其中有2 个机房设置在地下2 层,1 个设置在展厅入口过道夹层内。节省了寸土寸金的建筑面积,且可有效利用排风。
7. 3 选择冷量为1 759 kW(500 rt) 的变频冷水机组,可在较大范围内低电耗调节供冷量。
7. 4 蒸汽锅炉排污节能装置较好地解决了排污问题。
7. 5 展柜空调方式合理,效果好。