全新风空调系统,测点在出风口,温湿度要求较高,但是实际过程中湿度有时候波动范围过大,请教各位高手,这是什么原因导致的?
全新风空调系统,测点在出风口,温湿度要求较高,但是实际过程中湿度有时候波动范围过大,请教各位高手,这是什么原因导致的?
2楼
是室内环境实测的湿度,还是出风口检测的新风湿度?
回复
3楼
测点是空调箱出风口,还是排风口? 具体空调箱配置及控制逻辑不知?
一,可以考虑,是控制精度问题,反应不灵敏?
换气次数是否满足所需的精度要求?具体的控制精度设定是否有问题,需要和控制设备商了解?
二,房间内是否有散湿量大且不稳定的情况出现?
三,控制湿度的空调箱单元是什么,冷冻除湿,转轮除湿?牵扯到控制模式及控制精度问题,都需要考虑。
回复
5楼
ljbb1789 发表于 2014-10-21 16:26 是室内环境实测的湿度,还是出风口检测的新风湿度?出风口处设有温度湿度探头,这个房间就像个大型通风柜,送全新风,温度波动0.6℃以内,湿度波动要求6%以内。定风量系统
回复
6楼
zhangjianfeng25 发表于 2014-10-21 16:57 测点是空调箱出风口,还是排风口? 具体空调箱配置及控制逻辑不知?一,可以考虑,是控制精度问题,反应不 …蒸汽加湿,测点是空调箱出风口,控制精度问题可以排除,因为有时候是好的,房间密封,无散湿。
回复
7楼
你的探头放在出风口,我觉得太正常了!何况你才波动6%,你放在回风口波动6%倒是不正常
回复
8楼
yilawyn 发表于 2014-10-23 14:31 蒸汽加湿,测点是空调箱出风口,控制精度问题可以排除,因为有时候是好的,房间密封,无散湿。测点应放在房间内,这样控制的温湿度才正确有效。放在出风口控制逻辑都有问题了的
回复
9楼
poorpc 发表于 2014-10-24 11:13 你的探头放在出风口,我觉得太正常了!何况你才波动6%,你放在回风口波动6%倒是不正常要求控制在6%以内,但实际有时好,有时超过范围
回复
10楼
zhangjianfeng25 发表于 2014-10-24 17:28 测点应放在房间内,这样控制的温湿度才正确有效。放在出风口控制逻辑都有问题了的我理解他控制的不是房间温湿度,他就是要控制送风温湿度就够了
回复
11楼
ljbb1789 发表于 2014-10-21 16:26 是室内环境实测的湿度,还是出风口检测的新风湿度?个人见解。仅供参考:你的传感器安装在出风口,检测出风的温湿度参数。再最近这个过渡季节,室外温湿度变化很大,虽然新风机组可以把室外空气处理到合适的状态点,但是处理过程不是很灵敏。在室外温湿度变了之后,虽然冷热水执行器开度可以立即变化,但是需要过程。所以
回复
12楼
谢谢楼主,学习了