请问全新风恒温恒湿空调,湿度为何偶尔波动?
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年10月21日 15:26:11
来自于中央空调
只看楼主

全新风空调系统,测点在出风口,温湿度要求较高,但是实际过程中湿度有时候波动范围过大,请教各位高手,这是什么原因导致的?

全新风空调系统,测点在出风口,温湿度要求较高,但是实际过程中湿度有时候波动范围过大,请教各位高手,这是什么原因导致的?
phanghui
2014年10月25日 09:14:55
13楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
回复
yilawyn
2014年10月26日 19:15:45
14楼
xh10360402 发表于 2014-10-24 21:45 个人见解。仅供参考:你的传感器安装在出风口,检测出风的温湿度参数。再最近这个过渡季节,室外温湿度变 …有道理,非常感谢
回复
伟大的123
2014年10月31日 11:52:29
15楼
路过 围观
回复
鼎正阿景
2014年11月09日 21:00:19
16楼
本帖最后由 maple1978 于 2014-11-9 21:02 编辑

要求送风温湿度是多少?加湿方式是什么?
回复
yilawyn
2014年11月10日 11:56:23
17楼
maple1978 发表于 2014-11-9 21:00 要求送风温湿度是多少?加湿方式是什么?要求送风23(正负0.5),湿度60(正负3)。蒸汽加湿