MAU+FFU+DCC冬季加热加湿问题?
lihuajiancn
2010年10月28日 12:00:16
只看楼主

MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。问题:预热量怎么控制?还是固定功率?若洁净室的温度过低,MAU需加热。问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?

MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。
问题:预热量怎么控制?还是固定功率?
若洁净室的温度过低,MAU需加热。
问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?
免费打赏
niangniang762
2010年10月30日 15:50:39
2楼
1.MAU是全新风,可以不用考虑回风影响。
2.只要保证MAU送的风的露点和室内一样,就能满足了。
3.DCC是用来消除室内的显热的, 也就是说,室内不可能会出现需要加热的状况的~!
回复
liuyo5678
2010年10月31日 11:38:26
3楼
MAU如果使用水洗加湿,用焓值传感器控制预热量,根据洁净室的湿度要求,再配合再冷盘管的露点控制,设置适当的焓值,一般冬季设定在34KJ/KG以上,洁净室的温度由DCC控制,一般不会存在加热的情况。
回复
阿胜01
2010年11月01日 15:42:05
4楼
学习中!!!!!!学习中!!!!!!学习中!!!!!!学习中!!!!!!学习中!!!!!!
回复
我的小山羊
2010年11月02日 09:21:33
5楼
学习中!!!!!!学习中!!!!!!
回复
小小兵
2010年11月02日 09:58:54
6楼
对于MAU,其加热段直接负责室内温度, 然后采用等温加湿的方法,入喷蒸汽加湿,电极、热加湿。没有楼主说得那么复杂:)
回复
lhzxy520
2010年11月02日 11:26:28
7楼
哈哈,有道理阿!
回复
tzzzj
2010年11月03日 08:46:45
8楼
6楼说的对的,在寒冷地区先预热后再热,然后采用等温加湿的方法
回复
sict005
2010年11月03日 14:23:13
9楼
楼主担心的应该是冬天,室内温度低的时候的加热问题吧,其实不用担心的,能用这样的系统的,基本都是级别比较高,很多是百级,满布FFU,那么多FFU开起来,热负荷很大的,降温都来不及,哪里要加热了。
至于温度的过冲问题,DCC的水温高,温度的控制上面是比较准确的,不需要加热来补偿。
回复
jovi_725
2010年11月03日 22:14:16
10楼
你指的MAU是Make-up Air Unit吧,也就是新风机组。如果出现冬季加不了湿的情况,那么我猜想你使用的是湿膜加湿一类的气化式加湿方式,也称为等焓加湿。如果离开加热盘管的空气温度太低,也就是说,没能提供足够的让湿膜上的液态水蒸发的热量,那么就可能加湿效率太低的情况。建议你复核加热盘管的供热量,其供热量=将新风处理到室内温度所需的热量+加湿量对应的气化潜热。
回复
jovi_725
2010年11月03日 22:26:35
11楼
至于控制,如果加湿量是固定的,那么其对应的预热盘管仅需要设置开闭阀。对于新风加热盘管,需要在MAU送风段上设置温度传感器,通过送风温度控制热水回水管上的调节阀的开度,令盘管供热量与新风负荷匹配,在室外温度波动的前提下,保证相对固定的送风温度。
回复

相关推荐

APP内打开