MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。问题:预热量怎么控制?还是固定功率?若洁净室的温度过低,MAU需加热。问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?
MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。
问题:预热量怎么控制?还是固定功率?
若洁净室的温度过低,MAU需加热。
问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?
12楼
MAU可以安装预热,除湿,再热来控制温湿度,预热来控制 冬季湿度低的加湿问题,控制可以用加湿后的露点来控制预热,可采用热盘管过SCR电加热,除湿夏季使用,也可以通过露点来控制电动阀的开度,再热盘管或加热器来控制空调箱的总出风温度,露点传感器可以在新风出口处设一个,用来除湿或加湿用。这样就可以控制了。最好采用PLC或DDC来控制。如果设备比较少,就用DDC好了,如果设备比较多,最好使用PLC来进行集中控制,设一个监控室。远程调控,效果很好。
回复
13楼
1.MAU是全新风,可以不用考虑回风影响。
2.只要保证MAU送的风的露点和室内一样,就能满足了。
3.DCC是用来消除室内的显热的, 也就是说,室内不可能会出现需要加热的状况的~!
回复
14楼
看文字并不能完全性理解诶
回复
15楼
这个问题也思考过,
回复
16楼
这个问题也思考过,这个露点温度设置的点很有讲究,尚再学习中。
回复
17楼
回复
18楼
既然是FFU,那别人的洁净等级要求应该是挺高的,你用电极喷蒸汽加湿,有考虑杂质带来的后果吗?
回复
19楼
不错,学习了!
回复
20楼
1.作出室内工况点对应的机器露点的等焓线,然后与冬季室外工况点(如5度,55%)的等湿线相交就可以确定;
2.MAU的再热是针对MAU处理全部湿负荷同时带来的显热负荷过大,过分地承担了室内的冷负荷值,经过与室内回风混合后的状态点较低,如果不处理直接以这种状态送风,将由于室内负荷难以弥补这部分多出来的负荷,导致室内温度偏低,因此应当适当提高新风的温度(即回温),当然这种情况在新风量大,室内负荷较小的情况下容易出现,因此在知道室内显热、确定的新风量、确定的新风处理状态点这些条件,是很容易计算出需要的再热量的。
回复
21楼
MAU可以安装预热,除湿,再热来控制温湿度,预热来控制 冬季湿度低的加湿问题
回复