请教设计老专家们,电气设备间的事故风机的问题
我现在做的这个子项是有参考的之前的项目中在电气设备间设置了12次换气的事故通风机这个整个都是无窗的封闭建筑,电气间当然也是的我就没有搞清楚一个问题首先,电气设备间的事故很明显说的就是火灾事事故了那么这个事故风机应该就是活灾后灭火后的换气用吧?照这么推理,这个风机就是无需连锁,所以我在给电气专业的提资中写的是“事故后风机,在火灾后手动开启”想请教达人 我这样的理解和参考对吗?是否误解了他原来设计的初衷?
事故风机的问题
请问:事故风机平时可以打开当作平时的用吗?也就是既要通风的,又要事故通风的,我只做了台事故风机在那,可以吗?
机械排烟排风口风速提问
机械排风排烟时,风口风速应该控制在多少?假定风口为平时排风口,那我的排风口风速应该控制在3米每秒内还是2.4米每秒内(因为一般百叶口系数为0.8)?
关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
求解:风机叶轮是吸风还是吹风?
求解:风机叶轮是吸风还是吹风?
长度超过6米的中厅的排烟
有个公共建筑1层4.8m,2-5层4.2米,一层刚进来有个大厅贯穿两层,大厅周围是电梯厅和走廊,一层二层都是挨着大厅的是电梯厅和走廊,现在考虑大厅的排烟,如果自然排烟,走廊和大厅要分成两个防烟分区,那么在一层需要加挡烟垂壁吗?需要多高?是按走廊算还是大厅算?大厅超过6米接近9米,排烟量接近111000,如果自然排烟的话大厅需要开窗40多平?是不是有点不合理?大厅面积140平米。求高手指教
风管局部阻力计算
请假各位大侠,能否告知各种阀件、弯头、三通的柯西系数,另外排油烟罩头、油烟净化器、消声器一般取多少风阻另外算完后是否需要加上一个安全系数,这个系数取多少合适
排油烟风机出口处防虫网
请问各位大侠,排油烟风机出口处的防虫网应该选多少目的,或者说应该孔径多少。
关于防排烟新规的排烟量和排烟口的设置问题
按新规要求,排烟量增大了很多,那么带来的问题是:1,为了不超10米/s的风速,排烟口数量增多或者增大风口尺寸。这样的话,对于室内装修效果来说,是一个很大很碍眼的问题。目前遇到的案例,一个几十平方的房间或者商场超市的防烟分区,一个防烟分区布置就布置了很多排烟口,非常不美观。2,由于每个排烟口都有最大的排烟量的限制,在其他条件相同下,排烟量大小还影响到挡烟垂壁的高度设置问题(详P51)。目前遇到的商场大空间挡烟垂壁就有做到吊顶下1米那么高的。这个也是影响到你内装效果的。
有关排烟口最大排烟量的疑问
此项目在8月1号之前预计出图,但是由于建筑原因,拖至现在。那么,让人蛋疼的是,可能颠覆性的建筑防烟排烟系统技术标准来了。这半个月一直在学习和讨论新规范。内走道的排烟简直是要重新定方案。 项目简介:酒店回字形内走道,建筑面积240平,长边大于24m。层高4.2m,吊顶高度初定为2.4m。粉色为挡烟垂壁,蓝色为排烟井及侧墙远控多叶排烟口。 1、若按老规范,不设挡烟垂壁,排烟口距最远点不超30m,设置两个口,每个口排烟量8000。
DT35-11-8轴流风机专业定制加工
宇捷空调纺织(喷雾)轴流风机FZ40/35-11/SFF131-11主要性能参数表用途:适用于纺织厂空调室亦可用于其他无腐蚀气体设施的通风和换气的场所。 结构:本系列风机主要由叶轮、机壳、集风器、调节风门、扩散筒组成。由电机直接驱动叶轮旋转。叶轮部分由轮毂、叶片、轴套、瓦块、盖板、罩壳等组成。叶片固定在盖板上,并由两瓦块联接,只要松动瓦块上两只螺钉,即可调节叶片角度,叶轮采用锥度定紧 套固定,因此叶轮的安装和拆卸非常方便。
防排烟规范4.4.2条
排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度始终是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,单个系统井道里的风管就超50米。这种情况应该怎么做
请教各位高手:教学楼化学实验室是否需要废气净化装置?
如题,请各位高手不吝赐教,化学实验室设置有通风柜,是不是需要将排出来的废气集中送入废气净化装置啊?必须这么做吗?选哪种废气净化装置呢?
TDI仓库通风
如题,TDI仓库需要设置低温库么?怎么做法?尾气是否能直接排放
风管自动变径
怎样实现风管水力计算后风管自动变径?
穿墙风管防火封堵
是不是风管穿墙都要做防火封堵?
简单介绍厨房通风的要点
简单介绍厨房通风的要点
平战结合风管穿防护单元
一地下室的平时通风和战时通风合用的风管穿越两防护单元之间的隔墙,人防单位说穿墙位置风管改为钢板,但是我一直找不到相应的规范,请教下大家!
层高8米的单层厂房,面积大需机械排烟,是不是一定不能划分防烟分区
本帖最后由 dayingtao 于 2015-6-30 14:43 编辑 层高8米的单层厂房,面积大需机械排烟,是不是一定不能划分防烟分区
空调箱耗电量过大,有什么可以解决的方法
我们有一台空调箱耗电量相比起其他空调箱的用电量大很多,我想问一下为什么会出现这种情况
空调箱振动过大,求解决方法
我们这边有台空调箱最近一段时间开始振动的十分厉害,想请问一下有什么原因会导致这个。
空调箱风量不足,求解决方法。
我这边有一台空调箱,用的时间不是很长,但是感觉他的风量不足,请问有什么好的解决办法。
住宅新风系统技术标准的根据CO2浓度算新风量公式不对吧?
Q =0.1*(X/(Ya-Yb)(Q:新风量m³/h;X:室内CO2散发量L/h;Ya:室内CO2浓度限值取0.1%;Yb:室外CO2浓度取0.04%) 假如一个人待在卧室,CO2散发量为14L/h,也就是说Q=0.1*(14/(0.1%-0.04%))=2333.3m³/h,怎会那么大呢?
新老规范排烟量的不同
新规范的排烟量计算考虑了排烟场所的净高。6米以下的房间,按60m3/h.m2计算但不小于15000CMH。走道不小于13000CMH。小房间的排烟量无疑大了许多,比如250平米以下50平米以上的房间,原来都小于15000CMH,现在哪怕是100平米的房间也要有15000的排烟量。这对房间内吊顶的布置带来很大的困难。
无机玻璃钢风管分类请教
规范上无机玻璃钢风管分为整体型和组合型,这两类风管有什么区别,设计时如何选择,望各位大神赐教
暖通施工图纸问题,求教~~~~
对于新手来讲怎么尽快看懂通风空调的图纸及路由
【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法
穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2
暴露在外的风管表面需要磷化处理,什么叫暴露在外?
海外工程,国外设计,在设计中关与空调的镀锌钢板有这么么一句:Finishes for Surfaces Exposed to View: Mill phosphatized.这句话的意思你暴露在外的表面需要进行磷化处理,那么什么叫暴露在外?风管都会包裹保温层,这还属于暴露在外吗?暴露在外如何定义?
油烟可以和排烟同用一个竖井吗?
有几个问题想请教下各位 1.原土建暖通设计裙房厨房区域的排油烟和排烟共用一个土建竖井,且通过验收。现在内部装修图审提出油烟和排烟不能共用怎么办。 2.原来的油烟风机噪音太多,想做些降噪处理需要怎么处理?风机是采用吊装的,噪音65DA,想控制在60以内,没有吊顶 3.有一个弱电机房需要增加机房空调,但是外墙不能设置室外机,各位有没有什么好方法解决 4.还有一个各位餐厅区域的新风口一般采用什么形式的,我先采用双层百叶的,不知道美观不美观
关于机械排烟补风系统补风口的设置问题。
机械排烟系统,每个防烟分区内有一个排烟口,如需补风,是否需要每个防烟分区均设置补风口?个人认为,如果是大空间内的多个防烟分区就没有必要,如果是小间房间的防烟分区,就应该每个防烟分区均补风,不过本人的理解没有依据,不知大家如何理解。
这种学校采用风冷还是水冷好?其他设计有什么建议?
具体工程图我放链接,有什么设计注意要点之类的,做设计小白求大佬帮助
所有暖通人,你选的风口真的对吗?
来源:网络 如有侵权请联系删除 在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。
吊顶回风、集中回风与管道回风区别?
主要是集中回风与管道回风之间的区别看一些资料“如高级宾馆的门厅大堂、舞厅,大型商场,大宴会厅,保龄球场等可采用集中回风方式。而对小商店,小餐厅、小客厅及小间的游艺室等,因其间隔多,且易改变,应采用有回风管道的均匀回风方式”还说吊顶回风介于集中回风与管道回风之间,我感觉集中回风好像和管道回风是一样的啊,能解释一下吗?谢谢
酒店卫生间排风形式的问题
酒店卫生间排风一般按照酒店档次规模,其排风形式有几种。较为常见的4星级以上的酒店分为:1.卫生间设排风扇或天花内水平支管设置管道离心风机接至立管,立管上屋顶接总排风机。 2. 或者卫生间仅设排风口,通过水平支管接立管,立管上屋顶接总排风机。 仅设排风口的形式限于建筑高度不高的酒店,仅靠屋顶风机的风压即可满足。 请问一般多高的酒店,其卫生间仅需设排风口即可,而不用在卫生间内设排气扇或管道风机? 大家的经验是怎样的?
资料分享丨《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》—建筑防烟排烟系统补充技术要求(19年版)
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》-建筑防烟排烟系统补充技术要求(19年版) 对新规范很多问题进行了深入分析和处理,值得参考。但具体要求还应以当地为准。
暖通规范大全之GB 50073-2013 洁净厂房设计规范
应该是最新的吧
请教关于排烟设施的问题
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?
密闭排风机在什么情况下使用
密闭排风机在什么情况下使用?为什么要用密闭排风机。
建筑防烟排烟系统技术标准4.4.2理解
排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,一个系统的风管高度是能超50米的。请教各位,一类高层公共建筑是怎么做排烟系统的?
请问铝合金排烟风口1200x800, 怎么计算其最大的排烟风量?谢谢
请问铝合金排烟风口1200x800, 怎么计算其最大的排烟风量?谢谢