层高8米的单层厂房,面积大需机械排烟,是不是一定不能划分防烟分区
qq_1405500596212
2015年06月26日 08:48:25
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 dayingtao 于 2015-6-30 14:43 编辑 层高8米的单层厂房,面积大需机械排烟,是不是一定不能划分防烟分区

本帖最后由 dayingtao 于 2015-6-30 14:43 编辑

层高8米的单层厂房,面积大需机械排烟,是不是一定不能划分防烟分区
免费打赏
doubleweny
2015年06月26日 11:48:37
2楼
本帖最后由 doubleweny 于 2015-6-26 11:50 编辑

新规范,层高6-9m工业建筑防烟分区最大面积2000,长边最大允许长度60m。说明需要划分防烟分区
回复
qq_1405500596212
2015年06月30日 14:41:08
3楼
doubleweny 发表于 2015-6-26 11:48 新规范,层高6-9m工业建筑防烟分区最大面积2000,长边最大允许长度60m。说明需要划分防烟分区请问是哪本规范上的
回复
hxw286
2015年07月02日 16:23:29
4楼
DGJ08-88-2006 4.1.6条
这个是上海市工程建设规范
马上要出的《建筑防烟排烟系统技术规范》里面好像也有要求,还不是太熟悉,你上网找找。
回复
隐忍无敌
2015年07月03日 14:53:44
5楼
谢谢楼主的资料
回复
gloriaz
2016年01月07日 10:38:39
6楼
谢谢楼主的资料
回复
qq_1447142007275
2016年01月07日 16:23:43
7楼
谢谢楼主的资料
回复
qq_1447142007275
2016年01月07日 16:24:10
8楼
谢谢楼主的资料
回复
yangzi201005023
2016年01月13日 10:52:37
9楼
hxw286 发表于 2015-7-2 16:23 DGJ08-88-2006 4.1.6条这个是上海市工程建设规范马上要出的《建筑防烟排烟系统技术规范》里面好像也 …这个按照这个《建筑防烟排烟系统技术规范》执行??
回复
ruanchuan
2016年01月13日 14:29:54
10楼

谢谢楼主的资料
回复
qq_1447142007275
2016年01月13日 17:05:32
11楼
新规范,层高6-9m工业建筑防烟分区最大面积2000,长边最大允许长度60m。说明需要划分防烟分区