又是单层钢结构厂房起火,此类厂房有哪些防火要求?
知识渊博的野马
2022年04月07日 09:17:56
只看楼主

4月6日下午2点多,东莞市高埗镇护安围十一高新产业园一厂房发生火灾,现场浓烟滚滚...   据东莞消防通报,2022年4月6日14时57分,东莞市消防救援支队指挥中心接到报警:东莞市高埗镇护安围十一高新产业园一厂房发生火灾。指挥中心立即调派辖区及周边消防力量前往处置。起火建筑为 单层钢结构 ,主要燃烧物质为橡胶塑料制品,暂无人员伤亡。火原因及财产损失正在调查中。

4月6日下午2点多,东莞市高埗镇护安围十一高新产业园一厂房发生火灾,现场浓烟滚滚...


 

据东莞消防通报,2022年4月6日14时57分,东莞市消防救援支队指挥中心接到报警:东莞市高埗镇护安围十一高新产业园一厂房发生火灾。指挥中心立即调派辖区及周边消防力量前往处置。起火建筑为 单层钢结构 ,主要燃烧物质为橡胶塑料制品,暂无人员伤亡。火原因及财产损失正在调查中。



单层丙类厂房耐火等级不应低于三级,其建筑相关构件的耐火极限见下表


建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用 金属夹芯板材 时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合规范有关规定。 当采用金属夹芯板材时,要 注意以下几点:

    (1)建筑中的 防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板 等构件,均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此 不能采用金属夹芯板材

    (2)对于 非承重外墙、房间隔墙 ,当建筑的 耐火等级为一、二级 时,按本规范要求,其燃烧性能为不燃,且耐火极限分别为不低于0.75h和0.50h,因此也 不宜采用金属夹芯板材 。当确需采用时,夹芯材料应为A级,且要符合本规范对相应构件的耐火极限要求;当建筑的耐火等级为三、四级时,金属夹芯板材的芯材也要A级,并符合本规范对相应构件的耐火极限要求。
    (3)对于 屋面板 ,当确需采用金属夹芯板材时,其夹芯材料的燃烧性能等级也要为 A级 ;对于 上人屋面板 ,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到本规范相应耐火极限要求,因此,此类屋面也 不能采用金属夹芯板材



相关推荐

APP内打开