单层厂房横向平面排架抗震设计时应做哪些调整设计?
我在南方
2022年12月23日 15:24:05
只看楼主

1. 按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用,可按下列规定进行调整: (1)由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架,有纵墙时取周期计算值的80%,无纵墙时取90%; (2)由钢筋混凝土屋架或钢屋架与砖柱组成的排架,取周期计算值的90%; (3)由木屋架、钢木屋架或轻钢屋架与砖柱组成排架,取周期计算值。

1. 按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用,可按下列规定进行调整:

1)由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架,有纵墙时取周期计算值的80%,无纵墙时取90%;
2)由钢筋混凝土屋架或钢屋架与砖柱组成的排架,取周期计算值的90%;
3)由木屋架、钢木屋架或轻钢屋架与砖柱组成排架,取周期计算值。
2. 钢筋混凝土屋盖的单层钢筋混凝柱厂房,按基本自振周期且按平面排架计算的排架柱地震剪力和弯矩,当符合下列要求时,可考虑空间工作和扭转影响进行调整:其中屋盖长度指山墙到山墙的间距,仅一端有山墙时,应取所考虑排架至山墙的距离;高低跨相差较大的不等高厂房,总跨度可不包括低跨。
17度和8度;
2)厂房单元屋盖长度与总跨度之比小于8或厂房总跨度大于12m
3)山墙的厚度不小于240mm,开洞所占的水平截面积不超过总面积50%,并与屋盖系统有良好的连接;
4)柱顶高度不大于15m
3. 钢筋混凝土屋盖和密铺望板瓦木屋盖的单层砖柱厂房,确定基本自振周期且按平面排架计算的排架柱地震剪力和弯矩,当符合下列要求时,可考虑空间工作进行调整:其中屋盖长度指山墙到山墙或承重(抗震)横墙的间距。
17度和8度;
2)两端均有承重山墙;
3)山墙或承重(抗震)横墙的厚度不小于240mm,开洞所占的水平截面积不超过总面积50%,并与屋盖系统有良好的连接;
4)山墙或承重(抗震)横墙的长度不宜小于其高度;
5)单元屋盖长度与总跨度之比小于8或厂房总跨度大于12m
4. 排架柱的剪力和弯矩应分别乘以相应的调整系数,除高低跨度交接处上柱以外的钢筋混凝土柱,或两端均有山墙的砖柱,其值按规范进行选用。
5. 高低跨交接处的钢筋混凝土柱的支承低跨屋盖牛腿以上各截面,按底部剪力法求得的地震剪力和弯矩应乘以增大系数,其值按规范规定采用。
6. 钢筋混凝土柱单层厂房的吊车梁顶标高处的上柱截面,由起重机桥架引起的地震剪力和弯矩应乘以增大系数,当按底部剪力法等简化计算方法计算时,其值按规范规定采用。


知识点:单层厂房横向平面排架抗震设计

单层厂房横向平面排架的基本自振周期公式?

相关推荐

APP内打开