机械排烟系统,每个防烟分区内有一个排烟口,如需补风,是否需要每个防烟分区均设置补风口?个人认为,如果是大空间内的多个防烟分区就没有必要,如果是小间房间的防烟分区,就应该每个防烟分区均补风,不过本人的理解没有依据,不知大家如何理解。
机械排烟系统,每个防烟分区内有一个排烟口,如需补风,是否需要每个防烟分区均设置补风口?个人认为,如果是大空间内的多个防烟分区就没有必要,如果是小间房间的防烟分区,就应该每个防烟分区均补风,不过本人的理解没有依据,不知大家如何理解。
2楼
按防火分区设置补风口,并核补风通道能否到达排烟区域,若不行,则补设补风口。
回复
3楼
都是模棱两可,,排烟口单独设置,补风口共用,那风量怎么办? 不好匹配 毕竟还是要负压的。
共性问题。 要真弄得非常好那控制起来应该会很复杂,送排风机都得做变频,匹配风量。
回复
4楼
若只做消防补风则按防火分区设,若兼做平时通风则需均匀布风
回复
5楼
还真没做过补风,用的不多,感觉
回复
6楼
小空间的之间是否可以开格珊窗解决呢?
回复
7楼
小空间的之间可以开格珊窗解决,但要注意在防火墙上或重要机房墙上应加设防火阀。
回复
8楼
补风口是按照防火分区布置,如果需要平时通风,则需要导流,诱导风机可以起到这个作用
回复
9楼
你的理解是对的,同意
回复
10楼
瑞瑞 发表于 2012-11-14 15:10 按防火分区设置补风口,并核补风通道能否到达排烟区域,若不行,则补设补风口。同意版主的回答
回复
11楼
内走道排烟要不要设置补风呢??
回复