新老规范排烟量的不同
nowcomeback
2020年02月21日 18:06:20
来自于通风排烟
只看楼主

新规范的排烟量计算考虑了排烟场所的净高。6米以下的房间,按60m3/h.m2计算但不小于15000CMH。走道不小于13000CMH。小房间的排烟量无疑大了许多,比如250平米以下50平米以上的房间,原来都小于15000CMH,现在哪怕是100平米的房间也要有15000的排烟量。这对房间内吊顶的布置带来很大的困难。

