关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年10月02日 12:25:20
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?

本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑

1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关?
2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。
3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
免费打赏
大虾大虾
2017年10月07日 08:10:53
2楼
多谢分享!
回复
大虾大虾
2017年10月07日 08:11:17
3楼
多谢分享!
回复
需要中文
2017年10月09日 09:50:45
4楼
没人解答耶
回复
vk3001h
2017年10月09日 12:59:53
5楼
1、所有的防火阀都是自动的,没有手动功能。但是防火调节阀和排烟防火阀(就是排烟风机入口用来联动风机的防火阀)有自动关闭后的手动复位功能。
2、所有的排烟阀都有手动开启功能,但不能手动关闭。只有远控排烟阀具备手动复位功能。
3、阀门的复位和关闭(开启)不是一回事。阀门的关闭/开启,都是阀门的控制方式。而复位并非一种控制方式,只是将阀门回复原始状态的一种操作。
4、防火阀是干什么用的?顾名思义,防止火灾蔓延用的。这一点在GB50016-2014第9.3.11条的条文解释中已经予以明确。毫无疑问,防火阀不是用来防止串烟的。因此,因为防火阀不能防止串烟而要求在楼梯间与前室之间的隔墙上(或前室与走廊之间的隔墙)的穿墙风管不设防火阀是违背规范要求的。所以,楼梯间与前室之间隔墙上设置余压阀是没有问题的,因为穿墙风管上有防火阀,不会破坏防火墙的整体防火一致性。
5、防火阀上没有检修口,只有一个观察窗,用来确定防火阀的运行状态(开启还是关闭)。
回复
小虎爸
2017年10月09日 20:14:32
6楼
vk3001h 发表于 2017-10-9 12:59 1、所有的防火阀都是自动的,没有手动功能。但是防火调节阀和排烟防火阀(就是排烟风机入口用来联动风机的防 …非常厉害,非常感谢!但对第4条仍然存疑,虽然防火阀的主要功能是防火不是防烟,但是防烟楼梯间或前室却是必须要防烟的,因此设计手册应没有错,余压阀也不宜设在防烟楼梯间与前室或前室与走道的隔墙上,但它可以设在防烟楼梯间或前室与外墙之间,如果不具备条件时,可以采用压力探测连锁开启风机旁通阀方法。
回复
anhaoe
2017年10月10日 11:23:25
7楼
学习了, 谢谢。
回复
vk3001h
2017年10月10日 14:56:21
8楼
小虎爸 发表于 2017-10-9 20:14 非常厉害,非常感谢!但对第4条仍然存疑,虽然防火阀的主要功能是防火不是防烟,但是防烟楼梯间或前室却 …防烟楼梯间当然是要防烟的。但是防烟楼梯间的防烟是靠防烟楼梯间前室这个建筑构造以及前室排烟窗或正压送风相结合来实现,而不是靠穿墙风管上设防火阀来实现。余压阀这个东西已经过多个版本防火规范的确认,从95版到2001版到现行版本都明确可以使用,难道几十年工程实践的验证,其科学性还不如一本参考性质的设计手册?
回复
vk3001h
2017年10月10日 16:14:16
9楼
另外,余压阀这个东西,设置目的是泄压。无论是前室往内走廊泄放超压,还是楼梯间往前室泄放超压,你觉得烟气有可能通过余压阀从低压区流到高压区么?如果你承认“水往低处流”这个常识,何必担心所谓“串烟”问题?因为根本不存在这种可能性嘛!
回复
呵冷暖啊
2017年10月11日 13:12:20
10楼
谢谢楼主分享
回复
呵冷暖啊
2017年10月17日 12:00:49
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开