由于火灾中的热烟气扩散速度较快,在布置通风和空气调节系统的管道时,要采取措施阻止火灾的横向蔓延,防止和控制火灾的竖向蔓延,使建筑的防火体系完整。规定通风和空气调节系统的布置,横向尽量按每个防火分区设置,竖向一般不大于5层。 通风管道在穿越防火分隔处设置防火阀,可以有效地控制火灾蔓延,在此条件下,通风管道横向或竖向均可以不分区或按楼层分段布置。在住宅建筑中的厨房、厕所的垂直排风管道上,多见用防止回流设施防止火势蔓延,在公共建筑的卫生间和多个排风系统的排风机房里需同时设防火阀和防止回流设施。
一、通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
1.穿越防火分区处;
2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
4.穿越防火分隔处的变形缝两侧;
5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置 防火阀 。
二、以下两处安装的防火阀公称动作温度不一致,需要注意:
1.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向 排风管 ,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为 70℃ 的 防火阀 。
2.公共建筑内厨房的 排油烟管道 宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为 150℃ 的 防火阀 。
三、防火阀的主要性能和具体设置要求:
1.为使防火阀能自行严密关闭,防火阀关闭的方向应与通风和空调的管道内气流方向相一致。采用感温元件控制的防火阀,其动作温度高于通风系统在正常工作的最高温度(45℃)时,宜取70℃。现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930规定防火阀的公称动作温度应为70℃。
2.为使防火阀能及时关闭,控制防火阀关闭的易熔片或其他感温元件应设在容易感温的部位。设置防火阀的通风管要求具备一定强度,设置防火阀处要设置单独的支吊架,以防止管段变形。在暗装时,需在安装部位设置方便检修的检修口。
3.为保证防火阀能在火灾条件下发挥预期作用,穿过防火墙两侧各2.0m范围内的风管绝热材料需采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙要用不燃材料或防火封堵材料严密填实。