#1 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀 1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 3)排烟风机入口处。 4) 穿越防火分区处。
#1 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
3)排烟风机入口处。
4) 穿越防火分区处。
补充,排烟防火阀的安装应符合下列规定:
5)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于 200mm。
6)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面 1.3m~1.5m 之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
#2 排烟防火阀应连锁设备
问题描述
280℃排烟防火阀关闭后,不能联锁停止补风机。
当火势增大到一定程度时,会导致280℃排烟防火阀关闭时,只能联锁停止排烟风机,不能联锁停止对应的补风机。
因此,会造成建筑进入全面燃烧阶段时,补入新鲜的空气,加剧燃烧的激烈程度。
原因分析
排烟风机前的排烟防火阀熔断关闭时,信号未能传递到相应的补风机,无法连锁关闭补风机。
规范要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.5.5 条、第5.2.2条第5款。
4.5.5?补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
5?排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)第 11.1.5 条(2023 年3月1日起实施)。
11.1.5??加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机均应能联动启动;当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。
正确做法
注:排烟防火阀在280℃时关闭后,发出两路信号,分别给排烟风机。补风机,连锁停止风机的运行。
应对措施及防治指南
1)排烟系统图中排烟风机、补风机成对示意,或用文字注明相互关系,防止电气图纸控制逻辑与设计要求不匹配;
2)补风系统应与排烟系统联动开启或关闭;
3)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;
4)电气设计图纸应增加联动控制和控制线的设计、施工措施等内容。
#3 排烟阀手动开启装置安装问题
问题描述
1)设置在顶部的常闭多叶排烟口未设置手动开启装置;
2)火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,未在现场设置手动开启装置;
3)常闭送风口未设置手动驱动装置;
4)排烟阀远程执行机构手动开启装置未通过钢丝绳与阀体连接,导致不能手动操作。
原因分析
1)设计图纸未注明手动执行机构的位置;
2)责任主体对手动执行机构重要性的认识不够,尤其是施工人员容易疏忽遗漏。
规范要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.12条第4款、第6.4.3条
4?火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
6.4.3?常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
正确做法
应对措施及防治指南
1)责任主体要对排烟阀、常闭送风口保持关注,发现图纸未标注的应及时与设计方确认;
2)设计图纸在平面图上需标出常闭送风口、排烟阀或排烟口等手动执行机构的位置,每个常闭送风口、排烟阀(口)应设置相应的手动开启装置,其安装高度距地为1.3~1.5m。