知识点:风管软接头、防火阀安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)软接头的长度不符合规范规定,出现过松、过紧现象。 2)软接头扭曲。 3)消防排烟系统的软接头未采用不燃材料。 4)防火阀距墙超过200mm。 5)长边尺寸大于630mm的防火阀没有设独立支、吊架。 推荐资料: 风管穿楼板防火阀安装图 https://ziliao.co188.com/d63154758.html
知识点:风管软接头、防火阀安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)软接头的长度不符合规范规定,出现过松、过紧现象。
2)软接头扭曲。
3)消防排烟系统的软接头未采用不燃材料。
4)防火阀距墙超过200mm。
5)长边尺寸大于630mm的防火阀没有设独立支、吊架。
推荐资料:
风管穿楼板防火阀安装图
https://ziliao.co188.com/d63154758.html