1 . 常见 问题 防火阀暗装时,未在安装部位设置方便维修的检修口。 或因其它管线、梁柱等遮挡防火阀,即使设置检修口也无法检修防火阀。 2 . 规范要求 GB 50016-2014 (2018 版)《建筑设计防火规范》 第
1 . 常见 问题
防火阀暗装时,未在安装部位设置方便维修的检修口。
或因其它管线、梁柱等遮挡防火阀,即使设置检修口也无法检修防火阀。
2 . 规范要求
GB 50016-2014 (2018 版)《建筑设计防火规范》 第 9.3.13 条第 2 款:?防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
3 . 正确做法