一地下室的平时通风和战时通风合用的风管穿越两防护单元之间的隔墙,人防单位说穿墙位置风管改为钢板,但是我一直找不到相应的规范,请教下大家!
一地下室的平时通风和战时通风合用的风管穿越两防护单元之间的隔墙,人防单位说穿墙位置风管改为钢板,但是我一直找不到相应的规范,请教下大家!
2楼
第5.2.5 条 设置在染毒区的进、排风管,应采用2-3mm 厚的钢板焊接成型,其抗力和密
闭防毒性能均应满足战时需要,且风管应有0.5%的坡度坡向室外。
回复
3楼
谢谢楼上的,
回复
4楼
战时要封堵吧
回复
5楼
防护单元要求战时能自成系统吧
LZ图中的通风系统是同时给两个防护单元用的??
回复
6楼
那风管是平时排烟用的,战时在防护单元之间的风管处封堵,就右边那块防护单元用
回复
7楼
你这条是错误的,染毒区跟防护单元之间是不一样的。
回复
8楼
想这样的平战转换应该是平时为车库,战时为物资库的,战时防护单元面积为不超过4000,平时防火分区也为4000,防烟分区为不超过2000,这样防烟分区跟战时防护单元可以公用,战时需要把2个防烟分区的风管接起来,去掉一个风机房就行了。
关于加厚钢板应该是像防火墙跟防火阀那样的感觉。
回复
9楼
什么墙?防护单元之间?
回复
10楼
回复
11楼
本图纸是一个五星级酒店的暖通空调设计图,实际酒店的规模是属于超五星的
回复