请教关于排烟设施的问题
angei83
angei83 Lv.7
2019年08月29日 10:34:01
来自于通风排烟
只看楼主

关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?

微信截图_20190829095501.png

关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:
1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)
2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?
以上请路过的大神帮我看看,谢谢。

隔壁的大兄die
2020年02月12日 14:30:01
2楼

1、肯定违反强规啊,你可以把风管变径啊,过一个风口就变径。如第一段800*400,第二段就600*320嘛,总之得满足风速要求。

2、根据火灾报警设计规范第4.5.5条规定:排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。故不存在问题。