【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法
hejiangbo2000
2011年04月28日 13:21:16
来自于通风排烟
只看楼主

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。
但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?
方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1. 高规图26.jpg
在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。
这种做法应该是比较权威的吧。

方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2 水平风管穿越防火阀1.jpg
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。

另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!

[ 本帖最后由 hejiangbo2000 于 2011-4-28 13:23 编辑 ]

高规图26.jpg


水平风管穿越防火阀1.jpg

免费打赏
zln186
2011年04月29日 11:15:54
2楼
个人认为还是按照高规和建规的做法,因为软接又可能耐火极限达不到要求,助长了火势的蔓延。
回复
huang-xinlian
2011年04月29日 11:21:11
3楼
穿伸缩缝加防火套管,做防火柔性材料填充是必须的了
回复
huang-xinlian
2011年04月29日 11:22:53
4楼
4 防火阀在设计工程中的合理使用
建筑物一旦发生火灾,往往会造成严重的伤亡事故和经济损失,尤其是空调建筑和高层建筑,做好防火及防排烟显得特别重要。设计中,应熟悉相关的规范要求,在通风空调系统上设防火阀,在排烟管道上设排烟防火阀,以防止火灾时有毒高温烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性损失加重。

4.1 通风空调系统中防火阀的设置与选用

4.1.1 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀的设置均有要求,总结起来,有以下几条:

(1) 风管穿越防火分区处;

(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀;

(4) 穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置,且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口。

4.1.2 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,当没有采取防止回流的措施时,则必须在支管上设置防火阀。公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。

4.1.3 空调集中新风系统设计中防火阀的设置

新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。

(1) 分层设置水平式新风系统

新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。

(2) 垂直式新风系统

垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。

总之,高层民用建筑在其层高条件允许的情况下,宜分层按每个防火分区设置空气调节系统。当需要在垂直方向分设空气调节系统(包括新风系统),每个系统所辖层数宜按4.1.4条规定执行。

4.1.4 通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过5层;当管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接的层数可不受此限制。

4.1.5通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处,该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用烟感器控制,而不是采用易熔金属或易熔元件控制,这样可以及时有效地防止火灾蔓延和扩大。

4.1.6 当建筑物内不设消防控制室时,风管上可选用不带电信号的防火阀;当建筑物内设有消防控制室时,可将带电信号输出装置的防火阀的信号引至消防控制室,考虑到通风空调系统风道上防火阀数量很多,可仅在影响面较大的部位或穿越防火分区处的风管上设带电信号的防火阀,而只影响个别房间的部位设置不带电信号的防火阀。

4.1.7 当设置防火阀的部位有风量调节要求,可设防火调节阀。

4.2 防排烟系统中防火阀的设置与选用

4.2.1 在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例:

(1) 当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上,如图2所示;

(2) 当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置,如图3所示。

  

4.2.2 不论是竖向布置的走道排烟系统(如图4所示)还是水平式布置的房间排烟系统(如图5所示),均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀;对于走道排烟系统,可参照下一条中相关规定。

4.2.3 机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀(如图5所示)。

排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。

(1) 当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;

(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;

(3) 当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。



4.2.4 设置机械排烟的地下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

4.2.5 对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。
回复
zhaojingde86
2011年04月29日 13:33:49
5楼
学习。受益匪浅
回复
hejiangbo2000
2011年04月29日 13:43:22
6楼
软接头能够做到一定的耐火极限,能够满足防火要求,车库排烟/排风机都是采用的有耐火极限的软接头
回复
hejiangbo2000
2011年04月29日 13:47:46
7楼
如果按照方法2设置了软接头,那么久满足不了 防火阀要离墙的距离小于200mm的要求。所以我估计是考虑到这一点 消防规范上没有装软接头,沉降量全部靠柔性防火材料去承受,那需要预先知道沉降量。
但是如果是伸缩缝的话没有软接头的话就不行了。
回复
silentman
2011年04月29日 14:21:34
8楼
管件要求耐火不小于2h,软管是做不到的,图集的做法更规范,应按第一种做法
回复
hejiangbo2000
2011年04月29日 15:12:31
9楼


2小时耐火极限没必要吧,又不是排烟风管穿安全区域,非管井内的正压送风管页就要求1H耐火极限。
能满足在280°C条件下正常使用30min的软接头就可以。
回复
zhaowenliangde
2011年04月30日 19:22:47
10楼
有防火软接头,个人认为变形缝处装防火软接头更为合理。
回复
ytj2112
2011年04月30日 21:30:19
11楼
两个防火阀 中间一个耐高温软连接
回复