穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2
但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?
方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.
在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。
这种做法应该是比较权威的吧。
方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。
另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!