住宅新风系统技术标准的根据CO2浓度算新风量公式不对吧?
guanguan201707
2019年04月20日 17:38:09
来自于通风排烟
只看楼主

Q =0.1*(X/(Ya-Yb)(Q:新风量m³/h;X:室内CO2散发量L/h;Ya:室内CO2浓度限值取0.1%;Yb:室外CO2浓度取0.04%) 假如一个人待在卧室,CO2散发量为14L/h,也就是说Q=0.1*(14/(0.1%-0.04%))=2333.3m³/h,怎会那么大呢?

Q =0.1*(X/(Ya-Yb)(Q:新风量m³/h;X:室内CO2散发量L/h;Ya:室内CO2浓度限值取0.1%;Yb:室外CO2浓度取0.04%)

假如一个人待在卧室,CO2散发量为14L/h,也就是说Q=0.1*(14/(0.1%-0.04%))=2333.3m³/h,怎会那么大呢?

cof1558181738003
2020年02月23日 09:49:00
2楼
0.1也应该0.1%才对。

qq_1587607459975:不要百分号,人静坐二氧化碳18.6L/h(红宝书),Q=0.1*18.6/(0.1-0.04)=31,跟人均30差不多了