这是综合布线系统墙插的点位开槽图,请问,图示中是什么辅材?
这是综合布线系统墙插的点位开槽图,请问,图示中是什么辅材?
灯具类问题,,,
在各机房如(风机房,水泵房,电梯控制室)里面的灯具,在应急时间上面有什么要求不。需要防水,防爆,防尘不,我们图纸上没标明,只有应急时间是180分钟。我在网上收咯以下这种灯,很少。看可以改成90分钟应急的不。求教,谢谢诶
变配电房低压柜进线处结露
地下室变配电房低压柜进线处的孔洞用防火泥和防火板进行封堵,可是为什么会结露,是防火板和防火泥的原因么,还是地下室太潮湿了。哪位大神知道怎么解决,马上就要验收了,供电局看见这么多水肯定验收不了了。。。。急。。。
工业电缆清册
本人北京大学学生,跟着导师在做一个电缆研究项目。需要工程当中电缆的型号和长度(其它部分都不需要),您觉得有需要保密的部分可以不提供,有什么想法都可以具体电话或qq沟通。提供的每一份电缆清单,都可以从导师的项目经费中给予一定的感谢费。按份数结算。涉及的行业主要是钢铁、铁矿、化工等工业领域有意向的请与扣扣2065343439联系。谢谢您对我的帮助
小区专配电缆敷设有那些方式
我们小区设计院给的是走车库桥架,现场情况走车库比较难,我问他能在室外做电缆沟不,他说不行。他说要什么给供电局说明,然后交点钱就可以改,我怎样反驳他,有什么依据,求助。不给钱能办成吗????
关于竖井电缆的吊运方法
最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
变压器油检测试验
武汉合众电气与您分享专业电气知识,详询官网,欢迎洽谈订购。 新的和运行中的变压器油都要作试验,按照变压器运行规程,变压器油每年都要取样试验,一般情况下,可不作全部项目试验,仅作简化试验,简化试验包括以下项目: (1) 电气绝缘强度。它是指油试验器两电极间油层击穿时的最小电压。 (2) 水分。它是由空气中的潮气浸入和设备内部有机物质(包括绝缘油因温度过高而争解出来)形成的。 (3) 酸价。它表示油中有机酸的数量,它是油中烃类化合物氧化的产物,以及油中的氧化物、杂质在一定温度作用下产生的分解物。
你看如何解决?电流互感器的穿线位置?
在配电柜生产中,对主回路的电流互感器往往有这样两种穿接方法,(1)穿接于主断路器的上桩,(2)穿接于下桩。 我就有点不明白,穿在上桩,于下桩难道一样吗?可是在实际中到也没有因为这个原因产生过什么不良的影响。而且如果能够上下移动的话,有时对操作也方便多了。还有就是互感器穿线方向有没有特定的规定,一般就是T1方向面进线,T2方向面出线。 所以各位对此有何见解?
五星级饭店施工现场 请观赏点评
五星级饭店施工现场 饭店位于我国南方某省 目前还属于施工阶段 这是一些目前的照片 请观看点评
五大工程塑料介绍
文章介绍了五种主要的工程塑料的特性
看看电气施工人员怎能如此接线!
看看电气施工人员怎能如此接线!第一张相片
三相大电流发生器使用方法及注意事项
武汉合众电气与您分享三相大电流发生器使用方法及注意事项,相关电气产品请洽谈订购: 三相大电流发生器使用方法: 在做大电流试验时,按本产品的电路图正确接好线路。根据输出电流的大小,选择好开关的位置。先将调压器调到零,再按下起动测试按钮,此时,手持调压器的手柄顺时针方向慢慢旋转并注视电流表,直到所需的电流值出现为止,试验到所定值后立即将调压器手轮反时针方向回零并按下停止按钮及切断电源。 三相大电流发生器注意事项:
初学者请教,高压出线柜内的联接
请问图中的虚线是什么意思,高压出线柜内的熔断器和接地相联接吗?是如何联接的?两个接地是干什么用的?
双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教
双电源切换柜的电缆为什么是2×(3×240),2表示什么含义,求教
2次供水设备怎样选择
我们小区大概700多户,楼层18 ,大概60米,求助
防雷接地圆钢扁钢和主筋引下线直径大小
各种防雷接地圆钢扁钢利用主筋引下线直径大小有没有要求,我看规范怎么没看到,一类,二类,三类,有没有区别,我只见过什么2根主筋不小16平方,还有什么4根不小于12,4根不小于8的能不能给我讲讲清楚,还有避雷带的直径要求,和支持卡是什么,和焊接扁钢圆钢要求,规范里有人工基础接地体是指什么
照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎?
照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎? 燈管為LED燈 (進線為3相4線,帶N線,不帶PE,PE現場接地)
热镀锌与冷镀锌 如何用肉眼分辨(寻求辨别图片)
等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母应进行热镀锌处理以及扁钢作为联结线也需采用热镀锌材质。请问如何辨别热镀锌和一般(冷)镀锌。寻求辨别图片
母线安装问题
我是新手,才做施工的!有好多问题都不懂!母线是怎么跟配电室低压柜连接的?所谓的路由器是什么?学名叫什么?有什么作用?应该安装到哪里?
开关箱可以用三相四线制进线吗
今天安全检查,发现施工单位从二级配电箱至三级开关箱的配线采用三相四线制无接地线。施工单位说:开关箱无需三相五线制,二级配电箱才需要,一般开关箱直接与用电设备连接,用电设备直接做打接地铁做接地保护就可以了,感觉好像施工单位说的也有道理。但是感觉好像有点不妥,按照临时用电规范2005版,不是必须采用三相五线制吗,另外设备接地是指重复接地。不知这样理解是否正确。请专家告知。如果规范明确说明更好。谢谢。
镀锌钢管 ”3/4“ 6m“ 是什么意思?
”3/4“ 6m“ 到底是什么意思?平时口头所说的20 25 是指DN
电缆桥架的伸缩节如何制作?
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
在车间内不走电缆沟桥架还有什么好方式布线
在车间内不走电缆沟桥架还有什么好方式布线
30根3x150%2B1x70电缆,用电缆沟敷设好还是用电缆排管好,请施工的兄弟给个建议
30根3x150%2B1x70电缆,用电缆沟敷设好还是用电缆排管好,请施工的兄弟给个建议
柱内底边距地0.5m的疏散照明灯从顶布线,配料如何计算?
地下室底板结构标高-5.6,建筑标高-5.55,面层厚度=5.6-5.55=0.05m地下室顶板结构标高-1.8,地下室顶板板厚250mm疏散照明底边距地0.5m疏散照明顶板配管,此柱内伸向地下室顶板的配料如下成型状态
电缆桥架型号及示意图
1、托盘式桥架PQJ-P 型托盘式桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点,即可用于动力电缆的安装,也可用于控制电缆的敷设。托盘式电缆桥架平面布置示意图:2、槽式桥架PQJ-C 型槽式桥架是一种全封闭电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通讯电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的保
建筑电气安装技术员的工作内容是什么,和电工一样吗
建筑电气安装技术员的工作内容是什么,和电工一样吗
某小区某栋某室家装水电前期布线
本帖最后由 中国大麻糕 于 2013-12-28 10:19 编辑 ※※※※※※某小区某栋某室家装水电前期布线※※※※※※ 细节说明 切槽用的是切割机,请人切的 水管走顶,地面是线管,地面无地暖 红色强电,白色弱电大家看这张的水管高度可以吗?卧室进门主灯开关,双控
高低压配电室一、二次接线电气施工图纸
图纸简介: 高低压配电室一二次接线电气施工图纸希望能用上 附件名:201209251348562209075.dwg 文件大小:460K (升级VIP 如何赚取土木币)
临电求助 编制临电方案 遇到以下几个问题
编制临电方案 遇到以下几个问题:我不是学电的,麻烦赐教,可能说的不太专业。1、会根据P算I ,选电缆时都是5根线电缆。有的方案是3*xx+2*xx 型号的,有的是4*xx+1*xx 的(是不是能选3+2的就不用选4+1的,3+2的省钱??),算出的电流是相线电压还是五根线中最小通过的电流。
请问:SC焊接钢管,如何能确定是那种管子
敷设方式标注为SC50,材料表中给出“镀锌钢管”,能确定是哪种导管、能确定管壁厚度吗?
消电穿线管(KBG管)和接线盒处需不需要跨接?
消电穿线管(KBG管)在两根管子相接处和接线盒处需不需要跨接?有没有规范要求?拜托前辈赐教!
关于消防泵房电缆问题
请问消防泵房双电源电缆一定要从配电房接入吗、我们现场是从配电房接出两根双电源电缆进入楼层配电间,然后从楼层配电间再引到消防泵房双电源配电箱,这样符合验收规范要求吗谢谢。
电缆故障——零线电阻很大
前几天我们单位发生一个事儿,一条低压电缆到用电单位开关上口,不带负荷,量电压全部正常,合开关后电压全部不正常。经过分析呢,应该是零线断了,用表以遥测,电缆未断。后来用一个白纸灯试一试相电缆对零线电流,灯有一点红丝光,发现零线电阻很大,对此可判断电缆零线中间应该有一处很大的电阻。当时可知电缆有个中间接头。我想问的是这个大电阻是如何形成的? 望前辈解答
路灯的断路器选型
问下,大仙。一路路灯长800米采用ZR-YJV电缆供电,采用DZ15LE-100/4901型号断路器但是怎么老跳闸呀,电缆全程是穿白色塑料管的
【走进外线工】外线电工现场施工,苦中也有乐。
先来几张热热身不是本人哦,哈哈同事们闲聊,缓解枯燥的工作干活中休息中在做城网改造吧,城网高低压线路繁杂,所以安全第一。下面左面这位是新手,这还在教学中联合国CDM节能减排工程三一工程(一跟杆子、一档线、一根电缆到专变)城网改造农网相对来讲线档驻大,再加上现在电杆越做越水,线径越来越大安全得不到保障。电缆穿管台区标改 电工必须做到三点 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害
人工挖孔桩基础,拿出来和各位同行交流交流
人工挖孔桩基础,拿出来和各位同行交流交流
PC32管能穿进去3根16平的电线吗?
PC32管能穿进去3根16平的电线吗 ?
桥架两处接地实际施工怎么做到的?
规范规定:金属桥架不少于2处和接地干线接在实际施工图中看不到有接地端子啊在土建没有预埋接地端子的情况下这2处接地是怎么做到的,是否在桥架两端接地?主要是在哪里和接到哪里还有怎么接的问题
一直不明白走电气施工管理的未来发展是什么样的
网上所能了解到的都是做施工没有做设计好什么什么的。有没有大神能出来说说,施工的未来是什么样的