地下室变配电房低压柜进线处的孔洞用防火泥和防火板进行封堵,可是为什么会结露,是防火板和防火泥的原因么,还是地下室太潮湿了。哪位大神知道怎么解决,马上就要验收了,供电局看见这么多水肯定验收不了了。。。。急。。。

地下室变配电房低压柜进线处的孔洞用防火泥和防火板进行封堵,可是为什么会结露,是防火板和防火泥的原因么,还是地下室太潮湿了。哪位大神知道怎么解决,马上就要验收了,供电局看见这么多水肯定验收不了了。。。。急。。。 IMG_20140521_152325.jpg IMG_20140521_152428.jpg IMG_20140521_152453.jpg IMG_20140521_152510.jpg

IMG_20140521_152325.jpg


IMG_20140521_152428.jpg


IMG_20140521_152453.jpg


IMG_20140521_152510.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年05月22日 17:07:23
2楼
有意思,看了图片让人发笑!

穿电缆处的孔用胶泥封堵,那些透气孔不会进潮气?

把柜下潮气全部清除干净!!!
回复
黑铁匠
2014年05月23日 11:37:22
3楼
估计是变电所内太潮了吧,变电所没有通风?
回复
yx123698
2014年05月23日 16:16:23
4楼
地下室怎么这么潮湿 装通风设施吧
回复
店小二0805
2014年05月23日 20:52:28
5楼
把下边电缆孔封堵试试。可能是电缆沟潮气吧
回复
爱吃西红柿
2014年05月23日 22:26:27
6楼
变配电室内封堵部位的温度太低,低于变配电室内的饱和蒸汽压,所以产生结露。解决办法,是改善封堵部位的热传导情况,比如使用热传导系数更小的封堵材料。看板块结构似乎是后补的,建议更换材料。
回复
土木粉
2014年05月25日 10:42:37
7楼
变电所都有风机,开启通风,湿度就小一些
回复
梦就在
2014年05月25日 23:28:36
8楼
地下室怎么这么潮湿 装通风设施吧
回复
mqli2004
2014年05月26日 08:31:19
9楼
好像别的地方不结露,只有防火板结露,把防火板换成别的材料(防火的)试试。
回复
cbs14522541
2014年05月26日 09:04:26
10楼
通风不到位
回复
l2515848
2014年05月27日 00:13:15
11楼
装除湿机试下