消电穿线管(KBG管)和接线盒处需不需要跨接?
boblijiji
boblijiji Lv.2
2013年05月24日 20:39:35
只看楼主

消电穿线管(KBG管)在两根管子相接处和接线盒处需不需要跨接?有没有规范要求?拜托前辈赐教!



消电穿线管(KBG管)在两根管子相接处和接线盒处需不需要跨接?有没有规范要求?
拜托前辈赐教!

云飘飘
2013年05月25日 07:17:41
2楼
一样也需要做跨接,好像消防验收表格里有的。
回复
sllsq
2013年06月05日 11:17:58
3楼
应该不需要,KBG配管有个它专门的规范。你查查看吧。

好像是必须KBG管的压接点不能少于三处。就可以不用专门的接地线。
回复
byf19701970
2013年06月05日 12:22:12
4楼
J604-2004中4.2.6地线连接是拧断侧顶螺丝。你可以下载看一下。仅供参考
回复
wpl.1988
2013年06月05日 17:49:42
5楼
需要做接地线跨接
回复
robin000
2013年12月06日 11:39:51
6楼
:lolKBG管需要做跨接,因为它的连接方式尤其是在预埋的时候很容易出现脱落。成都这边质监站一直这样要求的。
回复
ymh_sxu
2013年12月07日 14:09:20
7楼
不需要做接地线跨接
回复
robin000
2013年12月08日 17:05:13
8楼
《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规程CECS100-98》上有详细的说明。。。
回复
woailiyu900308
2013年12月08日 18:44:38
9楼
先顶起来再说
回复
udbedu
2013年12月08日 19:58:47
10楼
不需要。焊接钢管需要。
回复
luoxin1998
2013年12月08日 20:59:18
11楼
应该需要做跨接接地线
回复

相关推荐

APP内打开