最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
哈哈,干设计的可不管你怎么装上去~,为了减少公摊面积,各种管井都留得特别抠门~
回复
4楼
为什么一定要运到30层?可以从下面往上敷设,不过需要的主要是人力
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-3 17:10 编辑
240电缆,拉到30层高,每层按4米计算,总长120米的垂直承重,无铠电缆按4kg/m计算,120米有480kg力,可以用一台800或1000kgf的卷扬机加导向滑轮,注意电缆头上用钢丝网罩索紧(其他方法电缆头就无法通过导向滑轮了)。
最顶上一只导几滑轮要用三只(或更多)的滑轮组,否则电缆弯曲半径不够了,要伤电缆的。
也可以用多节钢丝绳,电缆头接到30层时把电缆挂住,把卷扬机钢丝绳重新绑到下部(30层电井外电缆长度),第二次用卷扬机拉电缆(电缆是绑在中间的——目的是不让电缆在滑轮上受力,以防损伤电缆),上面用人工同时拉。
回复
6楼
还是等正式电梯安装好后,运到30层,从上面往下放电缆。从下向上很难。
回复
7楼
地下室的回复比较专业,顶一个
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-9-3 17:03 240电缆,拉到30层高,每层按4米计算,总长120米的垂直承重,无铠电缆按4kg/m计算,120米有480kg力,可以用 …版主说的没错。从下往上敷设,用卷扬机。
回复
9楼
我没什么想法,塔吊为什么那么早就拆了,不对呀,你电缆都没搞好,说明水电都没搞好,装修应该也没做好呀,那就还有很多事情需要塔吊的呀,不懂。
回复
13楼
就好像我们这着急外立面塔吊也拆了,又着急外梯也拆了……
回复
14楼
塔吊一两万每月,肯定是早拆早省。
回复
15楼
拆了塔吊從技術經濟綜合考慮,不合適吧
回复