最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
我没什么想法,塔吊为什么那么早就拆了,不对呀,你电缆都没搞好,说明水电都没搞好,装修应该也没做好呀,那就还有很多事情需要塔吊的呀,不懂。
回复
17楼
来学习学习咯!
回复
18楼
yiranfanhongmei 发表于 2013-9-9 09:10 我没什么想法,塔吊为什么那么早就拆了,不对呀,你电缆都没搞好,说明水电都没搞好,装修应该也没做好呀, …:'(全靠人力搬的。甲方早下通知了,但是工期确实紧,赶不过来啊。而且各个分包(土建,木工……)都在一起搞,工作面没出来。唉~~~其实塔吊还比预期的延后的半月拆,我们还是没有搞完~~~
回复
19楼
学习下。。。
回复
20楼
个人感觉 地下室的回复很专业 呵呵
回复
21楼
做的漂亮~值得学习!!!:L
回复
22楼
很专业 学习了
回复
23楼
塔吊拆了,施工电梯也拆了吗?
回复
24楼
我们有经验,找10个人,从下往上,一次上5楼,在把下面的绑扎好,在继续向上。我们还拉个42楼的,一天搞定
回复
25楼
用吊胡芦
回复