在各机房如(风机房,水泵房,电梯控制室)里面的灯具,在应急时间上面有什么要求不。需要防水,防爆,防尘不,我们图纸上没标明,只有应急时间是180分钟。我在网上收咯以下这种灯,很少。看可以改成90分钟应急的不。求教,谢谢诶

在各机房如(风机房,水泵房,电梯控制室)里面的灯具,在应急时间上面有什么要求不。需要防水,防爆,防尘不,我们图纸上没标明,只有应急时间是180分钟。我在网上收咯以下这种灯,很少。看可以改成90分钟应急的不。求教,谢谢诶
免费打赏
langmandeshitou
2014年05月17日 22:16:56
2楼
现在有应急时间达到180分钟的了
回复
云飘飘
2014年05月19日 06:10:45
3楼
很少有时间达到180miN的,可以采用EPS供电,水泵房当然要采用防水防尘灯具。
回复
yx123698
2014年05月27日 18:22:53
4楼
灯具选择根据周围环境啊 比如防爆场所 灯具开关插座都选用隔爆型
回复
岭南雨林
2014年05月28日 11:42:02
5楼
一般的高层住宅风机房,水泵房,电梯控制室都是配置90分钟的应急灯。一种是带应急功能的灯具,另一种就是普通照明和双头应急灯。