II类室外照明灯具,其配电终端回路是否需要设RCD保护?
另类的铁链
2023年05月26日 09:02:34
来自于照明工程
只看楼主

有多位网友询问 ,《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.1条, 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。 II类灯具还要设RCD保护吗? 答案很明确,II灯具不需要设RCD保护。 因为II灯具采用双重绝缘或加强绝缘防护措施,绝缘能力得到了提升。市面上发现个别电吹风机标有双重绝缘标识,又采用三脚的电源插头,在绝缘外护物内增加了保护接地导体(PE),通过PE可能会将其他地方的故障电压引来,增加安全风险,违反电击防护的规定。

有多位网友询问 ,《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.1条, 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。 II类灯具还要设RCD保护吗?

答案很明确,II灯具不需要设RCD保护。 因为II灯具采用双重绝缘或加强绝缘防护措施,绝缘能力得到了提升。市面上发现个别电吹风机标有双重绝缘标识,又采用三脚的电源插头,在绝缘外护物内增加了保护接地导体(PE),通过PE可能会将其他地方的故障电压引来,增加安全风险,违反电击防护的规定。

该条条文说明解释, 主要针对I类室外灯具,且为人员可触及的灯具 ,一般安装高度在2.5m及以下且没有护栏等防护措施。

关于人员可触及,可参阅文章:

 “人员可触及”这几个字不简单!  

不仅如此, III类灯具也不需要设RCD作为附加防护!


相关推荐

APP内打开