前几天我们单位发生一个事儿,一条低压电缆到用电单位开关上口,不带负荷,量电压全部正常,合开关后电压全部不正常。经过分析呢,应该是零线断了,用表以遥测,电缆未断。后来用一个白纸灯试一试相电缆对零线电流,灯有一点红丝光,发现零线电阻很大,对此可判断电缆零线中间应该有一处很大的电阻。当时可知电缆有个中间接头。我想问的是这个大电阻是如何形成的? 望前辈解答
原电缆线是否有中间接头?据你描述,应是N线有问题,测量电压无问题是因为无负载,线虚也有电压。你可以试一下其它相线,A对N、B对N、C对N。用A相线做临时N线对B或C相加上负荷,如果单项负荷供电正常,就说明原N线有问题。
回复
3楼
按照你的意思,以前这个零线断过,然后做了一个中间头,但是当初中间接头没有做好,导致电阻过大了,时间长了,这个中间接头就要烧掉了
回复
4楼
初步估计是中间头的问题
回复
5楼
大哥爱丫头 发表于 2013-11-26 15:35 按照你的意思,以前这个零线断过,然后做了一个中间头,但是当初中间接头没有做好,导致电阻过大了,时间长 …电缆有个中间接头!
回复
6楼
有中间接头的话,先查中间接头是否接触不良。
回复
7楼
应该是中间接头出现问题
回复
8楼
有没有更好的结论?期待
:D
回复
9楼
中间接头零线接虚。
回复
10楼
可以用A或B其它好的相线临时作N线用,如果带载测试正常哪说明原来的N线有问题,首先是接头处,其次是否断线接触不良。
回复
11楼
中间接头压虚,没有对实
回复