前几天我们单位发生一个事儿,一条低压电缆到用电单位开关上口,不带负荷,量电压全部正常,合开关后电压全部不正常。经过分析呢,应该是零线断了,用表以遥测,电缆未断。后来用一个白纸灯试一试相电缆对零线电流,灯有一点红丝光,发现零线电阻很大,对此可判断电缆零线中间应该有一处很大的电阻。当时可知电缆有个中间接头。我想问的是这个大电阻是如何形成的? 望前辈解答
