电缆故障——零线电阻很大
xyy226
xyy226 Lv.2
2013年11月24日 14:56:09
只看楼主

前几天我们单位发生一个事儿,一条低压电缆到用电单位开关上口,不带负荷,量电压全部正常,合开关后电压全部不正常。经过分析呢,应该是零线断了,用表以遥测,电缆未断。后来用一个白纸灯试一试相电缆对零线电流,灯有一点红丝光,发现零线电阻很大,对此可判断电缆零线中间应该有一处很大的电阻。当时可知电缆有个中间接头。我想问的是这个大电阻是如何形成的? 望前辈解答

2013年12月10日 12:23:16
12楼
基本确定是接头问题
回复
zhanlang2008
2013年12月10日 21:45:01
13楼
学习了,顶一下
回复
a197710
2014年03月18日 11:07:09
14楼
如果是零线断了,零线上会有电流,个人觉得应该是零线虚接或是相不平衡造成的
回复
a197710
2014年03月18日 11:08:27
15楼
希望楼主解决问题后在发个帖子告诉大家到底是什么原因,好看看大家分析的对否
回复
xyy226
2014年04月12日 14:56:54
16楼
笑看风云 发表于 2014-3-18 11:08 希望楼主解决问题后在发个帖子告诉大家到底是什么原因,好看看大家分析的对否用伏安法即可测得,零线阻值非常非常非常大,但是呢如果单相带负荷,所分得电压相当小。你可以画个图理解。具体的电缆头没找到,后来重新铺设电缆,找了个近的小配电所给供电的。
回复
a197710
2014年04月13日 08:36:31
17楼
谢谢楼主 学习了
回复
a197710
2014年04月13日 08:37:50
18楼
还有个问题,零线是什么原因阻值大啊
回复
xuzisheng2006
2014年05月16日 22:35:50
19楼

初步估计是中间头的问题
回复
bt-100
2014年05月17日 11:48:51
20楼
建议查看N线中间接头
回复
hzyzyhyzh
2014年05月19日 16:05:54
21楼
用一条相线试作另线用,如果一样,线路长压降大了。反之是另线导体焊接点接触电阻大。
回复

相关推荐

APP内打开