路灯的断路器选型
btfk222
btfk222 Lv.4
2014年04月03日 13:00:15
只看楼主

问下,大仙。一路路灯长800米采用ZR-YJV电缆供电,采用DZ15LE-100/4901型号断路器但是怎么老跳闸呀,电缆全程是穿白色塑料管的

问下,大仙。一路路灯长800米采用ZR-YJV电缆供电,采用DZ15LE-100/4901型号断路器但是怎么老跳闸呀,电缆全程是穿白色塑料管的
免费打赏
一指慢
2014年04月03日 21:45:57
2楼
断路器的额定漏电流是多少?
回复
云飘飘
2014年04月04日 06:56:04
3楼
有可能:漏电电流整定太小;压降过大造成过流。
回复
fg18
2014年04月05日 23:13:46
4楼
漏电跳的闸,路灯常会发生
回复
qq_1397647104166
2014年04月16日 19:50:03
5楼
另外建议接头用防胶布。
太阳能路灯,LED路灯厂家www点cntynld.com 业务咨询:400-693-5835 或18605149256 焦经理
回复
yangyusheng009
2014年04月21日 08:34:19
6楼
一指慢 发表于 2014-4-3 21:45 断路器的额定漏电流是多少?多谢分享资料
回复
九天之上
2014年04月25日 14:29:10
7楼
先得明确漏电流计算正确吗?其次看看施工上是否有毛病
回复
langmandeshitou
2014年05月17日 22:31:16
8楼
怎么没有高人呢,应该增加一个邀请某人回答此问题的功能?能@吗?
回复
zhoujianghe886
2014年05月18日 23:05:42
9楼
建议先用摇表测一下是否有漏电的地方,如果没问题的话考虑是否由于线路过长导致过载
回复
zhaolei11
2014年05月19日 14:44:32
10楼
路灯多大功率?多粗线?线细或者断路器螺丝没上紧,发热,或则断路器选型小了。
回复
beida_energy
2014年05月19日 15:16:59
11楼
langmandeshitou 发表于 2014-5-17 22:31 怎么没有高人呢,应该增加一个邀请某人回答此问题的功能?能@吗?你这样抱怨有点不厚道!按你这么说,前面的帖子都不是高人?来的都是客,都有可能对你有参考滴!现在,你说说,你的漏电断路器的动作电流是多少?带的是什么灯具。
回复

相关推荐

APP内打开