请问:SC焊接钢管,如何能确定是那种管子
mqlin
mqlin Lv.13
2013年11月20日 20:04:56
只看楼主

敷设方式标注为SC50,材料表中给出“镀锌钢管”,能确定是哪种导管、能确定管壁厚度吗?

敷设方式标注为SC50,材料表中给出“镀锌钢管”,能确定是哪种导管、能确定管壁厚度吗?

kulou_911
2013年11月20日 23:15:00
2楼
sc50焊接钢管,壁厚4个左右吧
回复
mqlin
2013年11月21日 04:37:53
3楼
施工人员若使用薄壁管(壁厚1mm多点),有理由说他错了吗?
其说法是,厚壁的,管子弯不了、购不到合适的弯头(需要一个直角弯)。

能够从标准、规范上着手,就有说服力了。
回复
y806099267
2013年11月21日 19:47:14
4楼
mqlin 发表于 2013-11-21 04:37 施工人员若使用薄壁管(壁厚1mm多点),有理由说他错了吗?其说法是,厚壁的,管子弯不了、购不到合适的弯 …看你说这话 估计你是监理吧、SC管就是焊接钢管 RC是热镀锌钢管 你说的1mm厚的管子是镀锌的吗?KBG管JDG管相对来说稍微薄一点、但是你要看用在什么部位埋地的最好采用SC或者RC管 明配的用JDG或者KBG 多不错的施工简单方便 各方面也符合要求
回复
mqlin
2013年11月22日 02:51:46
5楼
y806099267 发表于 2013-11-21 19:47 看你说这话 估计你是监理吧、SC管就是焊接钢管 RC是热镀锌钢管 你说的1mm厚的管子是镀锌的吗?KB …不是监理,是有朋友问到该问题;我以前是做设备电气维修的,后来不做了;对建筑电气不熟悉。是进线点埋地敷设,图纸(材料表)上注明镀锌钢管,一个小工房,感觉壁厚不够,但拿不出规范方面的依据。谢谢回复!
回复
dianqipanli
2013年11月22日 05:34:20
6楼
《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T3091-2001
有相关壁厚的规定。
回复
dianqipanli
2013年11月22日 05:46:08
7楼
mqlin 发表于 2013-11-21 04:37 施工人员若使用薄壁管(壁厚1mm多点),有理由说他错了吗?其说法是,厚壁的,管子弯不了、购不到合适的弯 …Φ50的钢管,施工人员说壁厚管子弯不了。那是胡说八道,如果管子壁厚薄了,倒是弯曲处会发生凹陷、褶皱、焊缝开裂等缺陷,并且达不到规定不大于的弯扁度10%的要求。
回复
yangjie0922
2013年11月22日 14:13:53
8楼
这个待定 看看有没有更好的答复
回复
y806099267
2013年11月22日 18:30:30
9楼
dianqipanli 发表于 2013-11-22 05:46 Φ50的钢管,施工人员说壁厚管子弯不了。那是胡说八道,如果管子壁厚薄了,倒是弯曲处会发生凹陷、褶皱、 …
回复
tyrone3000
2013年11月22日 20:44:43
10楼
我也在纠结这个问题,地埋没有合适的弯头,怎么处理,JDG符合哪个国标?
如果适合国标,可是市面上卖的质量都很烂,能用吗?
回复
dianqipanli
2013年11月23日 05:04:21
11楼
埋地敷设,不能使用薄壁管。
《民用建筑电气设计规范》
8.3.2
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.2.1
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

楼主描述是用于进地点埋地敷设,那么,肯定是不合适了。
至于弯头,不知楼主是在何地,我们辽宁这里电线管弯头倒是什么规格都有。
回复