请问:SC焊接钢管,如何能确定是那种管子
mqlin
mqlin Lv.13
2013年11月20日 20:04:56
只看楼主

敷设方式标注为SC50,材料表中给出“镀锌钢管”,能确定是哪种导管、能确定管壁厚度吗?

敷设方式标注为SC50,材料表中给出“镀锌钢管”,能确定是哪种导管、能确定管壁厚度吗?

免费打赏
wjql3002
2013年11月23日 06:04:10
12楼
:victory::victory::victory:
回复
mqlin
2013年11月24日 05:51:24
13楼
dianqipanli 发表于 2013-11-23 05:04 埋地敷设,不能使用薄壁管。《民用建筑电气设计规范》8.3.2非常谢谢;并谢谢各位的回复!
回复
70861833
2013年11月27日 17:18:46
14楼
SC是焊接钢管,厚度要大于2.0的,规范要求小于2.0的钢管不让焊接连接
回复
ilovez5566
2014年05月19日 16:40:05
15楼
谢谢楼主分享