照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎?
電氣工程
2013年02月10日 11:26:02
只看楼主

照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎? 燈管為LED燈 (進線為3相4線,帶N線,不帶PE,PE現場接地)

照明總盤上斷了一個回路N線回燒燈管嗎? 燈管為LED燈 (進線為3相4線,帶N線,不帶PE,PE現場接地)
免费打赏
wugangtong
2013年02月16日 08:22:46
2楼
具体情况需要分析,可能会出现中性点偏移。我说的是可能
回复
電氣工程
2013年07月19日 09:31:26
3楼
那样怎么样才能查到原因呢
回复
donglish0916
2013年07月19日 09:40:07
4楼
一般情况下应该是不会的,检查的方法就是检验N线的电位(电压),如果与相线的电位相同,显然就是N线断了
回复
donglish0916
2013年07月19日 09:40:47
5楼
一般情况下应该是不会的,检查的方法就是检验N线的电位(电压),如果与相线的电位相同,显然就是N线断了
回复
電氣工程
2013年07月19日 10:08:48
6楼
N 相与 PE相 能共用吗
回复
電氣工程
2013年07月19日 10:10:06
7楼
那样的话我烧了好多LED灯 用万用表量电压有380V
回复
ridian
2013年07月19日 11:30:45
8楼
烧啊 n线断了 那不供电就380了 led灯供电220 不烧才怪来
回复
xshflove
2013年07月25日 20:52:03
9楼
三相四线的总柜内零线断开肯定是要烧东西的!不烧你运气很好!:)
回复
ilovez5566
2014年05月20日 10:32:12
10楼
谢谢楼主分享
回复
云飘飘
2014年05月21日 06:26:00
11楼
这就是平常所说的断零,电压可能升高为380V。