编制临电方案 遇到以下几个问题:我不是学电的,麻烦赐教,可能说的不太专业。1、会根据P算I ,选电缆时都是5根线电缆。有的方案是3*xx+2*xx 型号的,有的是4*xx+1*xx 的(是不是能选3+2的就不用选4+1的,3+2的省钱??),算出的电流是相线电压还是五根线中最小通过的电流。
编制临电方案 遇到以下几个问题:我不是学电的,麻烦赐教,可能说的不太专业。
1、会根据P算I ,选电缆时都是5根线电缆。有的方案是3*xx+2*xx 型号的,有的是4*xx+1*xx 的(是不是能选3+2的就不
用选4+1的,3+2的省钱??),算出的电流是相线电压还是五根线中最小通过的电流。
2楼
是用3+2还是4+1,主要看零线负荷有多大了,如果零线负荷很大,还是4+1比较好
回复
3楼
那 算出电流 选线截面 是那五根都 满足电流要求 还是就是相线的满足就行??
回复
4楼
hb0430 发表于 2013-11-23 13:27 是用3+2还是4+1,主要看零线负荷有多大了,如果零线负荷很大,还是4+1比较好那 算出电流 选线截面 是那五根都 满足电流要求 还是就是相线的满足就行??
回复
5楼
建议最好还是选择4+1的,因为你不是学电的,可能算的不是太准,4+1的更安全一点,最起码不会出错
回复
6楼
如果三相负荷偏差不大的话选 3+2,这样可省点银子呀!
回复
7楼
5线中有一根是保护线,满足要求就行了。
回复
8楼
我看还的看你的用电负荷的性质,来决定电流。
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复