1 工程概况
2 生活区临水设计
2.1 现场现状及水源的引入
2.2 临水设计的内容
2.3 线路敷设(详见生活区临水布置图
3 生活区临水用水量的计算
3.1 生活区施工用水量
3.2 消防用水量
3.3 总用水量
4 生活区临水管网的布置及管径的选择
4.1 现场管网的布置(见下图
4.2 管径的选择
4.2.1 生活用水管管径的选择
4.2.2 生活区消防水管管径的选
4.2.3 现场消防水管管径的选择
4.2.4 施工用水管径选择
4.2.4.1 施工用水主管管径的选择
4.2.4.2 至搅拌站支管管径的选择
4.2.4.3 至砼泵站支管管径的选择
4.2.4.4 至楼层立管管径的选择
5 水源的选择及临时给水系统
5.1 水源的选择
5.2 临时给水系统
5.2.1 水头损失
5.2.1.1 消防用水水头损失
5.2.1.2 施工用水水头损失
5.2.2 水泵应有的扬程
5.2.3 水箱的选择

现场生活区临电设计

一、编制依据
二、工程概况
三、现场勘察
四、施工部署
五、现场主要施工机具用电设备负荷
六、负荷计算
七、现场配电系统设计
八、防雷措施
九、接地和接零保护
十、临电安全技术档案
十一、安全用电措施和注意事项
十二、电气防火措施
十三、说明
十四、管理制度及应急预案