到了分箱进线电缆截面选取这个步骤(分箱带负荷较大)的时候怎么计算呢: 1、根据变压器的选择那样有功无功得出负荷容量得出计算电流?还是按照Ij= k1ΣP/(1.732U COSΦ)直接计算?2、塔吊、焊机的暂载率要不要代入进行计算?百度文库上也翻了很多资料 还是不理解

到了分箱进线电缆截面选取这个步骤(分箱带负荷较大)的时候怎么计算呢:
1、根据变压器的选择那样有功无功得出负荷容量得出计算电流?还是按照Ij= k1ΣP/(1.732U COSΦ)直接计算?

2、塔吊、焊机的暂载率要不要代入进行计算?
百度文库上也翻了很多资料 还是不理解
免费打赏
云飘飘
2014年04月26日 06:41:14
2楼
分箱进线电缆根据上级开关选择电缆;需要代入计算。
回复
lingxuct
2014年04月26日 10:28:35
3楼
计算出每根电缆上的电流,根据载流量选择电缆。