精华汇总
保护接地 屏蔽接地
更多
如何接地
工作接地 保护接地
防雷接地 保护接地
功能接地 保护接地
接地故障保护
保护接地箱
接地保护
什么叫保护接地
什么是保护接地
保护接地原理
零线保护接地
接地 故障
接地保护箱
漏电保护器接地
接地保护系统
保护接地系统
接地与接零保护系统
防雷接地与保护接地
保护接地与工作接地
接地故障保护系统
接地故障保护模块
接地故障保护器
零序接地故障保护
接地故障保护原理
什么是接地故障保护
#
保护接地 屏蔽接地
#
300
保护接地 屏蔽接地专题,为您提供保护接地 屏蔽接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保护接地 屏蔽接地相关的专业交流讨论,更多保护接地 屏蔽接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
为什么有的接地,有的不呢?
有关35kv单项接地的 保护
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
漏电保护可以代替接地保护吗 ?
本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全. 当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?
屏蔽接地是属于保护接地还是工作接地?
屏蔽接地的要求是不是单独增设一个接地体,单独敷设扁钢到地下?是不是要求达4欧姆啊?可不可以接到我们三相五线制的PE保护接地上?那这个静电接地与屏蔽接地就不是一个相同的概念了,今天查了一下相关资料,如果是静电接地则可以单独做一个接地体,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 如果静电与屏蔽接地电阻只有这样的要求,要达100欧姆是很容易的,像随便在地下单独敷设几块角钢就行了,我们的微机系统屏蔽线接地都接到这个防静电地上就行了?这样理解是对的么?
保护接地的线径如何选择
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
请教:关于接地故障的保护
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
关于电机保护接地的问题
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
什么是保护接零与保护接地
问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
设备工作接地与保护接地
关于接地故障保护(漏电保护)
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
点击加载更多
APP内打开