保护接地的线径如何选择
shd1234
shd1234 Lv.3
2013年05月28日 00:28:29
只看楼主

20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
免费打赏
dianqipanli
2013年05月28日 05:14:28
2楼
《民用建筑电气设计规范》
7.4.5
中性导体和保护导体截面的选择应符合下列规定:
3.
2)当保护导体与相导体使用相同材料时,保护导体截面不应小于表7.4.5.2的规定。
-----表7.4.5.2-------------------------保护导体的最小截面(mm²)----------------------------------------
------------相导体的截面S-----------------------------------相应保护导体的最小截面-----------------------
-------------S≤16--------------------------------------------------------S-------------------------------------------
----------16<S≤35---------------------------------------------------16------------------------------------------------
-------------S>35-----------------------------------------------------S/2-------------------------------------------
《建筑电气工程施工质量验收规范》中的6.1.2条,表6.1.2也有相同的要求。
看来是不能用了。
回复
lwhtzzx
2013年07月24日 01:24:20
3楼
用1.5平的地线那就是省材料;使用是影响不大,但不符合要求的。
回复
ssqqugamd
2013年07月24日 10:20:06
4楼
应该不小于相截面,相截面不2.5那么保护接地也应该是2.5.如果 是进线寻么保护接地总干线应该是
当保护导体与相导体使用相同材料时,保护导体截面不应小于表7.4.5.2的规定。
