漏电保护可以代替接地保护吗 ?
g6to
g6to Lv.4
2006年07月30日 07:58:39
只看楼主

本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全. 当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?

本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全.
当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?
免费打赏
大鼻山
2006年07月30日 22:08:29
2楼
当然可以代替。但在TN系统里,为经济性考虑,一般优先采用过电流保护兼作接地故障保护。当它难以胜任时,才考虑以RCD保护。
回复
g6to
2006年07月31日 06:43:18
3楼
呵呵 谢谢 收到
回复
liuzd
2006年07月31日 14:46:16
4楼
不是所有回路都采用漏电开关的,同样,不是所有的接地故障都仅仅发生在设有漏电开关的回路中。